  1. #11

    По умолчанию

    OPM 1.2 не будет работать под Windows 98

  2. #12

    По умолчанию УКТ38+АС2

    Проблема в следующем:
    Программа орм 1,2 лицензионная
    когда подключаю два прибора УКТ-38 на обоих выдает значение того прибора который на 1-ом канале. Меняю местами всеравно показывает значение того, кто на первом. АС-2 менял на другой, ставил демку все тоже самое.
    И еще интересное: подключаю один прибор (к примеру) на 4 канал запускаю процес показывает прибор не подключен(опять того что на 1 канале).
    Когда подключаю один прибор на 1 к*****а в настройках прирбора ставлю любой другой канал -он всеравно показывает значения(хотя должен не показывать)
    хелп

  3. #13

    По умолчанию

    Проверьте кабель АС2-компьютер

  4. #14

    По умолчанию

    у вас, случаем, не преобразователь Usb-rs232?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Narn Посмотреть сообщение
    Проверьте кабель АС2-компьютер
    Я вот полчаса назад тоже подумал об этом. По логике через кабель не проходит сигнал чтоб переключить на другой канал
    Цитата Сообщение от Дмитрий Егоренков Посмотреть сообщение
    у вас, случаем, не преобразователь Usb-rs232?
    нет: ток.петля - rs232

  6. #16

    По умолчанию

    можно в разрыв проводов, идущих к прибору от АС2 подключить светодиоды, когда будет подключаться к***** его светодиод будет гореть. Таким образом вы проверите переключаются ли каналы вообще, а далее увлекательное мероприятие по выяснению, отчего они не переключаются. Вполне возможно, что com-порт вашей машины не поддерживает передачц служебных сигналов, в данном случае DTR. Можно вручную попробовать давать уровень на соответствующую ногу и смотреть, переключается ли АС2

  7. #17

    По умолчанию

    Сегодня начал проверять кабель и долго смеялся)))))
    В запарке взял кабель с тремя жилами, а для работы надо 5-жильный потому что используется 2,4,7,5,3.
    Вот блин а мучился 3 дня, искал причину. Найду кабель отпишусь
    Последний раз редактировалось is_1; 03.11.2009 в 16:14.

  8. #18

    По умолчанию

    Все заработало.
    Только еще одна проблемка появилась. Когда процесс запущен и нажимаем открытие графика событий(посмотреть на графике всего процесса) оказывает пустой график с датой 30.12.1899.