OPM 1.2 не будет работать под Windows 98
OPM 1.2 не будет работать под Windows 98
Проблема в следующем:
Программа орм 1,2 лицензионная
когда подключаю два прибора УКТ-38 на обоих выдает значение того прибора который на 1-ом канале. Меняю местами всеравно показывает значение того, кто на первом. АС-2 менял на другой, ставил демку все тоже самое.
И еще интересное: подключаю один прибор (к примеру) на 4 канал запускаю процес показывает прибор не подключен(опять того что на 1 канале).
Когда подключаю один прибор на 1 к*****а в настройках прирбора ставлю любой другой канал -он всеравно показывает значения(хотя должен не показывать)
хелп
у вас, случаем, не преобразователь Usb-rs232?
можно в разрыв проводов, идущих к прибору от АС2 подключить светодиоды, когда будет подключаться к***** его светодиод будет гореть. Таким образом вы проверите переключаются ли каналы вообще, а далее увлекательное мероприятие по выяснению, отчего они не переключаются. Вполне возможно, что com-порт вашей машины не поддерживает передачц служебных сигналов, в данном случае DTR. Можно вручную попробовать давать уровень на соответствующую ногу и смотреть, переключается ли АС2
Сегодня начал проверять кабель и долго смеялся)))))
В запарке взял кабель с тремя жилами, а для работы надо 5-жильный потому что используется 2,4,7,5,3.
Вот блин а мучился 3 дня, искал причину. Найду кабель отпишусь
Последний раз редактировалось is_1; 03.11.2009 в 16:14.
Все заработало.
Только еще одна проблемка появилась. Когда процесс запущен и нажимаем открытие графика событий(посмотреть на графике всего процесса) оказывает пустой график с датой 30.12.1899.