Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: мв 110 224 16д

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ... + фотку джамперов. Всяко бывает ))
    сняты они..

  2. #12
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    все сделано именно так...Вложение 56288
    И еще скриншот из стороннего софта, где видно сетевые настройки, и где видно какие регистры вы опрашиваете и как.

    Прибор после работы с конфигуратором по питанию перезагружали?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    после 20 записи перезагрузки получаю вот это...ошибка5.png

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Так сверху же. Открываю ваши настройки, а там - 7
    и чего то не понял я...как вы мои настройки открываете....?))))

  5. #15

    По умолчанию

    да после 20 раз записи и стольких же перезагрузок..начал отвечать

  6. #16
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    после 20 записи перезагрузки получаю вот это...ошибка5.png
    Добрый день.

    Прибор отвечает, но говорит, что вы его не правильно опрашиваете.
    Это значит что сами сетевые настройки и с соединением все ок.
    Но вот регистр который вы запрашиваете - не верный.

    Судя по скрину у вас используется логическая адресация, а в РЭ указана физическая адресация регистров Modbus.
    Если я правильно помню, то логическая адресация задается 6-ю цифрами в DEC и отличается на единицу от физической, причем первой цифрой указывается область памяти
    Битовая маска находится в регистре 51 DEC (в соответствии с физической адресацией Modbus)
    Попробуйте 300052 адрес

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #17
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    На скрине маленькая такая "h" зачем-то
    Возможно в HEX указано. С логической адресацией не работал никогда. Только в теории про неё знаю
    Но на всякий случай есть смысл проверить адрес 300034 если 300052 не заведется
    Мысль здравая

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru