Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: мв 110 224 16д

  1. #1

    По умолчанию мв 110 224 16д

    Коллеги...Есть модуль мв 110 224 16д,в конфигураторе определяется, настройки сохраняются, протокол MODBUS RTU,но при подключении напрямую ( через тотже преобразователь с которым нет проблем в конфигураторе) стороннем софтом ( который без проблем работает с другими железками ) модуль не отвечает..в чем может быть проблема..?
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 29.07.2021 в 13:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    в стороннем софте
    за замечание спасибо) а по делу есть мысли?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?

    Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    По делу ? Заместо 7 надо было написать 11.
    где у меня написано 7?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?

    Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.
    дык проверил раз 10 уже...протокол именно MODBUS RTU

  6. #6

    По умолчанию

    Дык специально поставил MODBUS RTU и записал...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А 7 зачем ?
    не чего не понял... где эта семерка?)))

  8. #8

    По умолчанию

    где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))

  9. #9
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))
    Добрый день.

    Приложите скриншот конфигурации модуля.
    Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
    Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)

    Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
    1) закрыть окно конфигуратора Mx110
    2) перезагрузить прибор по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.07.2021 в 14:40.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Приложите скриншот конфигурации модуля.
    Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
    Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)

    Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
    1) закрыть окно конфигуратора Mx110
    2) перезагрузить прибор по питанию.
    все сделано именно так...настройки.png