  1. #1

    По умолчанию мв 110 224 16д

    Коллеги...Есть модуль мв 110 224 16д,в конфигураторе определяется, настройки сохраняются, протокол MODBUS RTU,но при подключении напрямую ( через тотже преобразователь с которым нет проблем в конфигураторе) стороннем софтом ( который без проблем работает с другими железками ) модуль не отвечает..в чем может быть проблема..?
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 29.07.2021 в 13:56.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?

    Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?

    Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.
    дык проверил раз 10 уже...протокол именно MODBUS RTU

  4. #4

    По умолчанию

    Дык специально поставил MODBUS RTU и записал...

  5. #5

    По умолчанию

    где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))
    Добрый день.

    Приложите скриншот конфигурации модуля.
    Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
    Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)

    Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
    1) закрыть окно конфигуратора Mx110
    2) перезагрузить прибор по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.07.2021 в 14:40.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Приложите скриншот конфигурации модуля.
    Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
    Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)

    Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
    1) закрыть окно конфигуратора Mx110
    2) перезагрузить прибор по питанию.
    все сделано именно так...настройки.png

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    все сделано именно так...настройки.png
    И еще скриншот из стороннего софта, где видно сетевые настройки, и где видно какие регистры вы опрашиваете и как.

    Прибор после работы с конфигуратором по питанию перезагружали?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    после 20 записи перезагрузки получаю вот это...ошибка5.png

  10. #10
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    после 20 записи перезагрузки получаю вот это...ошибка5.png
    Добрый день.

    Прибор отвечает, но говорит, что вы его не правильно опрашиваете.
    Это значит что сами сетевые настройки и с соединением все ок.
    Но вот регистр который вы запрашиваете - не верный.

    Судя по скрину у вас используется логическая адресация, а в РЭ указана физическая адресация регистров Modbus.
    Если я правильно помню, то логическая адресация задается 6-ю цифрами в DEC и отличается на единицу от физической, причем первой цифрой указывается область памяти
    Битовая маска находится в регистре 51 DEC (в соответствии с физической адресацией Modbus)
    Попробуйте 300052 адрес

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru