Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Залипание кнопки на мнемосхеме.

  1. #1

    По умолчанию Залипание кнопки на мнемосхеме.

    Добрый день.
    MasterSCADA 3.12.0 на мнемосхеме создана кнопка без фиксации, вызывающая, по нажатию, ФБ "запуск процесса". Периодически, обычно после длительного нажатия, после запуска процесса кнопка "залипает" в положении нажато. Состояние кнопки восстанавливается при клике на любом элементе мнемосхемы.
    Как полечить?

  2. #2

    По умолчанию

    Как именно сделана кнопка? Нужно создать команду, типа дискретный и вытащить на мнемосхему - она станет кнопкой. С такой кнопкой проблем быть не должно.
    Команду уже кидаете на входы ФБ
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Был использован элемент из палитры "кнопка без фиксации", а через динамизацию выходных значений привязан ФБ запуск процесса.
    Переделал по Вашим рекомендациям - все работает корректно.
    Спасибо!