Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 120 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

  1. #111

    По умолчанию

    Подключайте любой блок питания к ПР102-24 по схеме:
    Схема подключения БП к ПР102.png
    и будет счастье всем жителям данной ветки.
    Последний раз редактировалось Marat2027; 23.06.2022 в 14:24.

  2. #112

    По умолчанию

    В чем смысл такого подключения ? Избежать работы преобразователей питания плк при граничном минимальном напряжении ? Так у реле гистерезис ого-го, оно включится при 17 вольтах и отключится при пяти.

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    В чем смысл такого подключения ? Избежать работы преобразователей питания плк при граничном минимальном напряжении ? Так у реле гистерезис ого-го, оно включится при 17 вольтах и отключится при пяти.
    Смысл очень глубокий.
    Все дело в том, что ПР102 (по паспорту) работает от 9В (при номинале 24В).
    Могу ошибаться в точности процессов, но достоверно известно, что при подаче напряжения у ПР102 запускается стартовый процесс восстановления сетевых Ret-переменных, после чего (при успешном восстановлении) ПР102 переходит в состояние Работа. При снятии напряжения запускается стоповый процесс сохранения Ret-переменных.
    При прямом питании, на пример, от блока питания SDR-120 (тип блока питания имеет принципиальное значение!), после подачи напряжения питания 220В, на выходе БП напряжение нарастает постепенно. При достижении напряжения около 9В, ПР102 начинает работать, т.е. запускается стартовый процесс, увеличивается нагрузка на БП. Для данного блока питания (и аналогичных ему), 9В на выходе это еще самое начало разгона схемы преобразователя. Увеличение нагрузки приводит к посадке напряжения ниже 9В, что приводит к запуску стопового процесса ПР102, т.е. к сохранению того, что оно успело к этому моменту восстановить - конечно не всего блока памяти.
    В процессе дальнейшего нарастания напряжения на выходе БП ПР102 опять запускается, но уже восстанавливает поврежденную информацию - от сюда сбой.
    Я на стенде прогнал кучу вариантов. Например на БП типа Шнайдер ABL8MEM24003 или Овен БП120Б-Д9 не одного отказа. На SDR120 - отказы гарантированы.
    Дополнительное реле играет роль реле контроля напряжения. которое включается в районе 15-18 В. Запуск ПР102 при таком напряжении не вызывает посадку напряжения на БП SDR120 ниже 9В, что гарантирует безотказный запуск.
    Можно, конечно, не заморачиваться и подобрать нормальный блок питания - но это только экспериментально.
    Питание дискретных входов от того-же блока питания что и ПР102 увеличивает нагрузку на БП, что усугубляет проблему запуска. При питании через дополнительное реле - запуск гарантирован.

  4. #114

    По умолчанию

    Так это БП некондиция, и проблема у ПР на stm32 с повреждением флеша, видимо, так и не решена до конца. А решение интересное, да.

  5. #115

    По умолчанию

    Начиная с прошивки ПР102 №2.32 (обновление ОЛ 1.23.298 и выше) проблема отказов при старте ПР102 решена производителями реле. Проверено. У кого сбоят эти реле просто перезалейте старые программы с новой прошивкой и будет вам счастье.

  6. #116

    По умолчанию

    У меня три ПР102-24.2416.13 купленный в последние 3 мес. При загрузке программы периодически вылетают в ошибку потом возвращаются и опять в ошибку. тажа самая программа на аналогичном ПР купленном в прошлом году работает без проблем. После трех недель переписки со специалистами ОВЕН. трех раз отправления программы которая стабильно вызывает сбой отправления видео как одна добавленная линия связи к выходу приводит к сбой ПР. три модуля отправились на завод.Результат пока неизвестен. Сегодня пришли новые экстренно купленные ПР102-24.2416.03 результат еше хуже. На них даже более простая программа в которой вообще на один выход не подключен вызывает сбой. программа которая уже более 2 х лет работает на одном из объектов тоже вызывает сбой. Результат 5 ПР102 не иначе как для мусорного ведра. У кого есть ПР102-24.2416.13-2 прошлогоднего выпуска нужно 2 шт. СРОЧНО.

  7. #117

    По умолчанию

    и с чем связана такая работа, с переходом на новую элементную базу

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Фонарев Посмотреть сообщение
    У меня три ПР102-24.2416.13 купленный в последние 3 мес. При загрузке программы периодически вылетают в ошибку потом возвращаются и опять в ошибку.
    При загрузке программы ПР102-24.2416.13 стоит в шкафу и к нему подключены внешние цепи ?
    Последний раз редактировалось IVM; 08.11.2022 в 08:07.

  9. #119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Фонарев Посмотреть сообщение
    У меня три ПР102-24.2416.13 купленный в последние 3 мес. При загрузке программы периодически вылетают в ошибку потом возвращаются и опять в ошибку. тажа самая программа на аналогичном ПР купленном в прошлом году работает без проблем. После трех недель переписки со специалистами ОВЕН. трех раз отправления программы которая стабильно вызывает сбой отправления видео как одна добавленная линия связи к выходу приводит к сбой ПР. три модуля отправились на завод.Результат пока неизвестен. Сегодня пришли новые экстренно купленные ПР102-24.2416.03 результат еше хуже. На них даже более простая программа в которой вообще на один выход не подключен вызывает сбой. программа которая уже более 2 х лет работает на одном из объектов тоже вызывает сбой. Результат 5 ПР102 не иначе как для мусорного ведра. У кого есть ПР102-24.2416.13-2 прошлогоднего выпуска нужно 2 шт. СРОЧНО.
    Коллеги, в ближайшие дни выпустим Owen Logic с прошивкой для прибора ПР102, в которой решена проблема с перезагрузкой контроллера
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  10. #120

    По умолчанию

    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 10.11.2022 в 13:47.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •