Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

  1. #41

    По умолчанию

    Cs-Cs и gmz_001, спасибо за статьи, подчерпнул для себя что то новое

    А если ПР запитана от АКБ 24В, как писали выше, тогда получается, что не в источнике дело и нужно искать проблему ближе к ПР?

    Я открыл руководство на ПР102 и увидел на 17 странице предупреждение: "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."


    Отсюда я понял, что если раньше можно было обойтись одним блоком питания, то теперь придется ставить два. В руководстве на ПР200 такого предупреждения нет.

    Получается новая модель программируемого реле стала более требовательной к оборудованию, с которым взаимодействует и появляется куча условий (иногда увеличивающие стоимость установки) при эксплуатации.

  2. #42

    По умолчанию

    а программа у вас везде одна и та же? просто у менфя ПР102-24... работает без сбоев уже 1,5 года на котельной, при этом электропитание там дергают эжлектросети 1-2 раза в неделю стабильно

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    а программа у вас везде одна и та же? просто у менфя ПР102-24... работает без сбоев уже 1,5 года на котельной, при этом электропитание там дергают эжлектросети 1-2 раза в неделю стабильно
    Программы на ПР200 и ПР102 идентичные и простейшие (RS-триггеры и кнопка сброса). Энергонезависимых переменных нет в проекте. Версия ОЛ последняя.
    Завтра поеду на объект снова буду узнавать насчет сбоев. На прошлой неделе больше не звонили, так что нужно понять: заказчик плюнул на установку или сбои прекратились...

  4. #44

    По умолчанию

    у меня пр102 энергонезависимая и оперативка по 98% и никаких проблем...
    в дрпугом месте тоже простейшая программа контролирует работу насосов. чисто контроль без управления - тоже норм.
    правда они обе на 24В, может в этом дело?

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что предпринималось для решения проблемы?

    Уточнил у коллег, было несколько подобных обращений за все время, проблему удалось решить каждому по разному, привожу перечень решений:
    -использовался блок питания Meanwell MDR с заземлением
    -установка в цепи питания контактора RC- цепочки
    Повторюсь, на одном из объектов ПР запитана от АКБ 24В.
    Разумеется, RC цепи и диоды установлены на всех индуктивных нагрузках.
    Пробовали отследить помехи используя осциллограф, результата нет.
    Беда ещё в том, что можно день просидеть, а сбоя не будет...

    Да, хотел попросить,если есть возможность, прокомментировать аппаратных разработчиков эти два абзаца из инструкции по ПР102 (тут вспомнили её).

    1 - "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."
    С заземление понятно, как быть с остальным? Какие входы и выходы, с чем это связанно?

    2 - "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания! "
    Просто нельзя? Ставить для ПР изолированный, отдельный источник питания?


    Спасибо.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Повторюсь, на одном из объектов ПР запитана от АКБ 24В.
    Разумеется, RC цепи и диоды установлены на всех индуктивных нагрузках.
    Пробовали отследить помехи используя осциллограф, результата нет.
    Беда ещё в том, что можно день просидеть, а сбоя не будет...

    Да, хотел попросить,если есть возможность, прокомментировать аппаратных разработчиков эти два абзаца из инструкции по ПР102 (тут вспомнили её).

    1 - "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."
    С заземление понятно, как быть с остальным? Какие входы и выходы, с чем это связанно?

    2 - "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания! "
    Просто нельзя? Ставить для ПР изолированный, отдельный источник питания?


    Спасибо.
    Добрый день.

    Вопросы передал, как будет информация, отпишусь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #47

    По умолчанию

    Разработчики ПР102 явно что-то намудрили.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Разработчики ПР102 явно что-то намудрили.
    Сам ПР102 из-за большого количества каналов ввода/вывода, отличается схемотехникой от ПР200, так же отсутствие гальванической развязки по дискретным входам 24В накладывает свои ограничения на помехоустойчивость, и требует выполнение определенных правил, которые и отражены в РЭ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    отсутствие гальванической развязки по дискретным входам 24В накладывает свои ограничения на помехоустойчивость
    Ну тогда все ясно. С этого и надо было начинать. Отсутствие гальванической развязки по дискретным входам - это грубый ляп разработчиков. Попытка разработчиков снизить цену изделия вышла боком для потребителей. По этой причине я никогда не буду использовать ПР102. Тех кто купил ПР102 и теперь мучается спасет только блок гальванической развязки дискретных входов, который гарантированно решит проблему помехоустойчивости. Придется либо самим делать на оптронах либо искать и покупать готовый.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.09.2021 в 14:02.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ну тогда все ясно. С этого и надо было начинать. Отсутствие гальванической развязки по дискретным входам - это грубый ляп разработчиков. Попытка разработчиков снизить цену изделия вышла боком для потребителей. По этой причине я никогда не буду использовать ПР102. Тех кто купил ПР102 и теперь мучается спасет только блок гальванической развязки дискретных входов, который гарантированно решит проблему помехоустойчивости. Придется либо самим делать на оптронах либо искать и покупать готовый.
    Да, видимо придется изобретать велик...

Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •