Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

    Имеется два реле ПР102-24.2416.03.1 стоящие на разных объектах, выполняющие разные задачи. Одно реле работает два месяца, второе неделю. Начали всплывать непонятные проблемы. При подаче питания на реле, загорается красный индикатор - "Сбой программы". И все. Ситуация исправляется только перепрошивкой пользовательской программы. Сбой может повторится через одно включение, а может и через 10.

    В "лабораторных" условиях (на столе) воспроизвести такое поведение не удается.

    С чем может быть связано подобное поведение реле?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Имеется два реле ПР102-24.2416.03.1 стоящие на разных объектах, выполняющие разные задачи. Одно реле работает два месяца, второе неделю. Начали всплывать непонятные проблемы. При подаче питания на реле, загорается красный индикатор - "Сбой программы". И все. Ситуация исправляется только перепрошивкой пользовательской программы. Сбой может повторится через одно включение, а может и через 10.

    В "лабораторных" условиях (на столе) воспроизвести такое поведение не удается.

    С чем может быть связано подобное поведение реле?
    Добрый день. А версии OwenLogic на двух объектах одинаковые или отличаются, и какие? Питание приборов от какого источника происходит?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Версии разные были.
    Один ПР питается от АКБ 24В через два диода, параллельно входам питания ПР установлен супрессор на 28В.
    Второй ПР запитан от нового импульсного блока питания 24В. (С этим ПР проблема началась через день после установки).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Версии разные были.
    Один ПР питается от АКБ 24В через два диода, параллельно входам питания ПР установлен супрессор на 28В.
    Второй ПР запитан от нового импульсного блока питания 24В. (С этим ПР проблема началась через день после установки).
    используйте ОЛ самой последней верси.. в крайних версиях 1.19 была проведена оптимизация проблем с зависаниями прошивки. еще может быть, что вы все-таки напортачили с логикой. и что на итнтерфейсах сидит?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    используйте ОЛ самой последней верси.. в крайних версиях 1.19 была проведена оптимизация проблем с зависаниями прошивки. еще может быть, что вы все-таки напортачили с логикой. и что на итнтерфейсах сидит?
    В данный момент времени версия ОЛ самая последняя. Проблема осталась.
    Можно пример пользовательской программы которая вызовет ошибку - "Сбой программы, ошибка RETAIN, системная ошибка"?
    Интерфейсы RS485 в программе расписаны, но используются редко. При возникновении проблем, они физически были не подключены.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    В данный момент времени версия ОЛ самая последняя. Проблема осталась.
    Можно пример пользовательской программы которая вызовет ошибку - "Сбой программы, ошибка RETAIN, системная ошибка"?
    Интерфейсы RS485 в программе расписаны, но используются редко. При возникновении проблем, они физически были не подключены.
    Из программы я сомневаюсь что это можно вызвать, а насколько сложная программа в приборах, по загруженности ресурсов из статусной строки Owenlogic, много используется энергонезависимых переменных?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    В данный момент времени версия ОЛ самая последняя. Проблема осталась.
    Можно пример пользовательской программы которая вызовет ошибку - "Сбой программы, ошибка RETAIN, системная ошибка"?
    Интерфейсы RS485 в программе расписаны, но используются редко. При возникновении проблем, они физически были не подключены.
    Это как? Вы обновили ОЛ до последней актуальной версии, залили свою программу в ПР и у Вас сразу сбой программы?
    Я правильно Вас понимаю?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,816

    По умолчанию

    Ха!
    Вангую, что дело не в программе, а в электрическом монтаже.
    Небось ПРка управляет контактором или катушкой соленоида, а зашунтировать эти индуктивные нагрузки RC-цепочками или диодами(при питании нагрузки постоянным током) посчитали лишним.

    Откинте временно провода от выходов ПРки до вышеуказанных нагрузок и повторите
    включили. Работает. Выключили блок питания, подождали, включили - ошибка. Бывает через 5 включений.
    Если проблема ушла, то дело в коммутационных помехах.
    Последний раз редактировалось petera; 27.07.2021 в 11:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ха!
    Вангую, что дело не в программе, а в электрическом монтаже.
    Небось ПРка управляет контактором или катушкой соленоида, а зашунтировать эти индуктивные нагрузки RC-цепочками или диодами(при питании нагрузки постоянным током) посчитали лишним.

    Откинте временно провода от выходов ПРки до вышеуказанных нагрузок и повторите


    Если проблема ушла, то дело в коммутационных помехах.
    Да, ПР управляет катушками на гидрораспределителе (на обоих объектах). Естественно все катушки зашунтированны диодами, на обмотках контакторов стоят снабберы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Да, ПР управляет катушками на гидрораспределителе (на обоих объектах). Естественно все катушки зашунтированны диодами, на обмотках контакторов стоят снабберы.
    А вон оно че, а питание прибора и катушек от разных источников?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •