Подключайте любой блок питания к ПР102-24 по схеме:
Схема подключения БП к ПР102.png
и будет счастье всем жителям данной ветки.
Подключайте любой блок питания к ПР102-24 по схеме:
Схема подключения БП к ПР102.png
и будет счастье всем жителям данной ветки.
Последний раз редактировалось Marat2027; 23.06.2022 в 14:24.
В чем смысл такого подключения ? Избежать работы преобразователей питания плк при граничном минимальном напряжении ? Так у реле гистерезис ого-го, оно включится при 17 вольтах и отключится при пяти.
Смысл очень глубокий.
Все дело в том, что ПР102 (по паспорту) работает от 9В (при номинале 24В).
Могу ошибаться в точности процессов, но достоверно известно, что при подаче напряжения у ПР102 запускается стартовый процесс восстановления сетевых Ret-переменных, после чего (при успешном восстановлении) ПР102 переходит в состояние Работа. При снятии напряжения запускается стоповый процесс сохранения Ret-переменных.
При прямом питании, на пример, от блока питания SDR-120 (тип блока питания имеет принципиальное значение!), после подачи напряжения питания 220В, на выходе БП напряжение нарастает постепенно. При достижении напряжения около 9В, ПР102 начинает работать, т.е. запускается стартовый процесс, увеличивается нагрузка на БП. Для данного блока питания (и аналогичных ему), 9В на выходе это еще самое начало разгона схемы преобразователя. Увеличение нагрузки приводит к посадке напряжения ниже 9В, что приводит к запуску стопового процесса ПР102, т.е. к сохранению того, что оно успело к этому моменту восстановить - конечно не всего блока памяти.
В процессе дальнейшего нарастания напряжения на выходе БП ПР102 опять запускается, но уже восстанавливает поврежденную информацию - от сюда сбой.
Я на стенде прогнал кучу вариантов. Например на БП типа Шнайдер ABL8MEM24003 или Овен БП120Б-Д9 не одного отказа. На SDR120 - отказы гарантированы.
Дополнительное реле играет роль реле контроля напряжения. которое включается в районе 15-18 В. Запуск ПР102 при таком напряжении не вызывает посадку напряжения на БП SDR120 ниже 9В, что гарантирует безотказный запуск.
Можно, конечно, не заморачиваться и подобрать нормальный блок питания - но это только экспериментально.
Питание дискретных входов от того-же блока питания что и ПР102 увеличивает нагрузку на БП, что усугубляет проблему запуска. При питании через дополнительное реле - запуск гарантирован.
Так это БП некондиция, и проблема у ПР на stm32 с повреждением флеша, видимо, так и не решена до конца. А решение интересное, да.
Начиная с прошивки ПР102 №2.32 (обновление ОЛ 1.23.298 и выше) проблема отказов при старте ПР102 решена производителями реле. Проверено. У кого сбоят эти реле просто перезалейте старые программы с новой прошивкой и будет вам счастье.
У меня три ПР102-24.2416.13 купленный в последние 3 мес. При загрузке программы периодически вылетают в ошибку потом возвращаются и опять в ошибку. тажа самая программа на аналогичном ПР купленном в прошлом году работает без проблем. После трех недель переписки со специалистами ОВЕН. трех раз отправления программы которая стабильно вызывает сбой отправления видео как одна добавленная линия связи к выходу приводит к сбой ПР. три модуля отправились на завод.Результат пока неизвестен. Сегодня пришли новые экстренно купленные ПР102-24.2416.03 результат еше хуже. На них даже более простая программа в которой вообще на один выход не подключен вызывает сбой. программа которая уже более 2 х лет работает на одном из объектов тоже вызывает сбой. Результат 5 ПР102 не иначе как для мусорного ведра. У кого есть ПР102-24.2416.13-2 прошлогоднего выпуска нужно 2 шт. СРОЧНО.
и с чем связана такая работа, с переходом на новую элементную базу
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 10.11.2022 в 13:47.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru