    По умолчанию

    тоже недавно словил похожий глюк - ПР102 стала уходить в аварию после часа работы со всеми включенными выходами. никаких помех и импульсных нагрузок нет, реле висит на стене в квартире и к ней подключено только питание, все входы и выходы отключены. прошивка - тестовая, которая тупо подает 1 на выходы, других функций нет.

    отправил программу и в реле в сервисный центр овен, ждем...

  2. #62

    По умолчанию

    и еще в процессе тестов выяснилось что реле запоминает значения сетевых переменных после сброса питания! неужели они retain? просьба пояснить инженеров овена

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    и еще в процессе тестов выяснилось что реле запоминает значения сетевых переменных после сброса питания! неужели они retain? просьба пояснить инженеров овена
    Это есть в руководстве на ПР200, вот -
    "Сетевые переменные – это специальный тип переменных в приборе распложенных в
    отдельной области и доступны как для чтения, так и для записи.
    Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются
    Retain переменными."

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Это есть в руководстве на ПР200, вот -
    "Сетевые переменные – это специальный тип переменных в приборе распложенных в
    отдельной области и доступны как для чтения, так и для записи.
    Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются
    Retain переменными."
    спасибо, полезно

    но у меня-то ПР102 и в руководстве к нему об этом ни слова!!!
    кстати, отсюда следует вероятный вывод - т.к. ресурс энергонезависимой памяти ограничен, то получается что периодически писать в эти переменные нельзя, можно только по триггеру. а она у меня работала месяц в режиме когда я раз в секунду эти переменные записывал! может она поэтому вышла из строя?

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    haykin хватит уже делать себе мозг, все ретейн переменные сохраняются при отключении питания, можете хоть каждый цикл туда писать, при работе они пишутся в оперативную память.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    haykin хватит уже делать себе мозг, все ретейн переменные сохраняются при отключении питания, можете хоть каждый цикл туда писать, при работе они пишутся в оперативную память.
    знаю что так делается в ПЛК. но почему вы считаете что в реле также? есть пруфы?

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    знаю что так делается в ПЛК. но почему вы считаете что в реле также? есть пруфы?
    В ПР так же, это постоянный вопрос, тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...B-CXsKH-&t=262 есть некоторые пояснения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Посмотрел линейку ПР.
    В ПР100 - гальваническая развязка входов есть, в модулях расширения входов тоже есть, и в ПР200 развязка есть.
    Странное решение исключить гальваническую развязку из ПР102 (24В версия), в версии 220В развязка присутствует, место явно хватало.
    Называть это ляпом разработчиков наверно не стоит, видимо было Т.З. у них такое. Хотя, реализовать входы без гальванической развязки можно по разному...
    Напомню, что 8 каналов из 16 являются универсальными, и позволяют работать с большим перечнем аналоговых сигналов, что позволяет неплохо сэкономить в некоторых случаях. Плата за универсальность, возможно чуть более жесткие требования которые и прописаны в РЭ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В ПР так же, это постоянный вопрос, тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...B-CXsKH-&t=262 есть некоторые пояснения.
    спасибо, но просьба все-таки подтвердить явно что в ПР102 сетевые переменные энергонезависсимые (если так, поправьте мануал!)

    также просьба подтвердить что в сетевые (именно в сетевые!) переменные можно писать без ограничений, сколь угодно часто

    а также, если не секрет, сообщите где располагается память энергонезависимых переменных. на процессорной плате?

    я не просто так спрашиваю, в моем случае вы прислали новую процессорную плату, но ее замена не помогла, прибор все также уходит в аварию после часа работы со всеми включенными выходами
    Последний раз редактировалось haykin; 09.09.2021 в 09:05.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    спасибо, но просьба все-таки подтвердить явно что в ПР102 сетевые переменные энергонезависсимые (если так, поправьте мануал!)

    также просьба подтвердить что в сетевые (именно в сетевые!) переменные можно писать без ограничений, сколь угодно часто

    а также, если не секрет, сообщите где располагается память энергонезависимых переменных. на процессорной плате?

    По мануалу, если не ошибаюсь правки должны быть, изначально информация была, потом то ли затерялась в ревизиях, то ли решили убрать.
    С записью в сетевые ситуация аналогична, а как иначе, за секунду может быть до 50 обращений к регистрам.
    Все "мозги" на процессорной плате.

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    я не просто так спрашиваю, в моем случае вы прислали новую процессорную плату, но ее замена не помогла, прибор все также уходит в аварию после часа работы со всеми включенными выходами
    А если выходы включать не все, а половину или треть? Может дело не в процессорной плате, а источнике питания, это повторение через час "железобетонное" или как повезет?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •