Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

  1. #51

    По умолчанию

    Посмотрел линейку ПР.
    В ПР100 - гальваническая развязка входов есть, в модулях расширения входов тоже есть, и в ПР200 развязка есть.
    Странное решение исключить гальваническую развязку из ПР102 (24В версия), в версии 220В развязка присутствует, место явно хватало.
    Называть это ляпом разработчиков наверно не стоит, видимо было Т.З. у них такое. Хотя, реализовать входы без гальванической развязки можно по разному...

  2. #52

    По умолчанию

    Оффтопик. Удалил.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 07.09.2021 в 17:12.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Да, видимо придется изобретать велик...
    Вот возможное решение Ну конечно это оверхэд по наполнению, но зато не ковыряться самому.
    Вот нашел чисто опторазвязку и подешевле
    а вот тут есть индикация и количество каналов до 32
    Последний раз редактировалось bayk; 07.09.2021 в 21:30.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Красиво и не дорого. Но выпуск ПР102 без гальванической развязки по дискретным входам надо остановить.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Хотя, реализовать входы без гальванической развязки можно по разному.
    Про реализацию дискретных входов без гальванической развязки надо вообще забыть.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Красиво и не дорого. Но выпуск ПР102 без гальванической развязки по дискретным входам надо остановить.
    так и ПР103 походу туда же...

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    так и ПР103 походу туда же...
    Печально если это так.

  8. #58

    По умолчанию

    Открыл свое пр103. Если поиск не врет то на входах стоят iso112 от техас инструмент. И как бы изоляция есть.

  9. #59

    По умолчанию

    да я уже посмотрел, что там групповая изоляция, да вот только открытие закончилось тем, что в ремонт отправлять один разъем на верхней плате разложился и отпаялся... точнее часть пинов отпаялась...

  10. #60

    По умолчанию

    Ну я открывал все блоки овен начиная о ПР200 ( у меня есть все кроме ПРМ2). Проблем с открытие и сборкой не было.

Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •