Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Ну так верните старую батарею и еще раз проведите испытания! Блин, неужели это трудно? Родина вас услышит!
    лучше попросите об этом представителей Овена. несложно разрядить батарейку и повыключать-повключать реле. у меня реле установлено в щите и каждый перезапуск это выключение и включение всего оборудования.

  2. #102

    По умолчанию

    Специально зарегистрировался на форуме, чтобы написать об аналогичной ошибке. Реле ПР102 лежит на столе, входа и выхода не подключены. После выключения (снятия питания), ожидания пару дней и последующего включения реле не запускается и загорается светодиод ошибка. Ошибка случалась пару раз за 3 недели, но на удаленный объект такое оборудование ставить нельзя.
    Последний раз редактировалось Seg; 28.03.2022 в 09:48.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Seg Посмотреть сообщение
    Специально зарегистрировался на форуме, чтобы написать об аналогичной ошибке. Реле ПР102 лежит на столе, входа и выхода не подключены. После выключения (снятия питания), ожидания пару дней и последующего включения реле не запускается и загорается светодиод ошибка. Ошибка случалась пару раз за 3 недели, но на удаленный объект такое оборудование ставить нельзя.
    Уточните, пожалуйста, точную модификацию ПР102
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Напомню, что 8 каналов из 16 являются универсальными, и позволяют работать с большим перечнем аналоговых сигналов, что позволяет неплохо сэкономить в некоторых случаях. Плата за универсальность, возможно чуть более жесткие требования которые и прописаны в РЭ.
    Это получается у универсальных входов нет развязки, а у обычных входов есть?

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Это получается у универсальных входов нет развязки, а у обычных входов есть?
    У ПР102 с питанием =24В гальваническая развязка отсутствует на дискретных входа и аналоговых (универсальных) входах.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    У ПР102 с питанием =24В гальваническая развязка отсутствует на дискретных входа и аналоговых (универсальных) входах.
    Читал много тем форума касательно пр102 пр200, так в основном проблема из за отсутствия развязки, но так и не нашел инфы как это фиксить?

  7. #107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Читал много тем форума касательно пр102 пр200, так в основном проблема из за отсутствия развязки, но так и не нашел инфы как это фиксить?
    Если запитываете от одного БП питание прибора, дискретные входа и аналоговые входа, то рекомендую не подключать на DI и AI клеммы COM, т.к. внутри прибора COM объединены с минусом 24В питания прибора (при этом не подключайте от этого же БП выхода прибора, чтобы избежать помех на входах)
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  8. #108

    По умолчанию

    Это на один пр тогда сколько бп нужно поставить?
    Ещё вот вопрос, это происходит со всеми моделями пр которые на 24в?

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Это на один пр тогда сколько бп нужно поставить?
    Ещё вот вопрос, это происходит со всеми моделями пр которые на 24в?
    Нет, это только ПР102-24. Есть схема, по которой можно запитывать входа и питание прибора от одного БП, т.к. у ПР102 "минус" питания объединен с COM DI и AI, то можно не запитывать COM.Схема ПР102.jpg
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  10. #110
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Нет, это только ПР102-24. Есть схема, по которой можно запитывать входа и питание прибора от одного БП, т.к. у ПР102 "минус" питания объединен с COM DI и AI, то можно не запитывать COM.Схема ПР102.jpg
    Здравствуйте.
    На трех объектах стоят ПР102-24.2416.06.2 с модулями расширения.
    Проблем с уходом в аварию ПР не замечал, но есть проблемы с работой часов реального времени и аналоговыми выходами которые управляют преобразователем частоты.
    Прочитав ветку форума понял от чего могут быть проблемы, буду исправлять.
    Про дискретные и аналоговые входа понятно, не понятно про аналоговые выхода...
    В руководстве написано:
    Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов между собой и с заземлением шкафа.
    Вопрос про аналоговые выхода, на клеммы AO1(V-) и AO2(V-) тоже минус можно не подавать?
    Если можно, то дайте пример подключения ПР к ПЧ.
    И еще вопрос про контакторы и RC-цепочки.
    У нас контакторы с силовой нагрузкой на 80А, катушки управления на 220 VAC напрямую управляются с релейных выходов ПР.
    Чтоб не "заморачиваться" с RC-цепочкой можно поставить дополнительное промежуточное реле, правильно?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32