Цитата Сообщение от mad-maxim Посмотреть сообщение
Возникла проблема на объекте в трех из шести изделий. Во всех изделиях схемы одинаковые ПР102-24 запитаны от источника питания ИБП60Б-Д24 к источнику питания подключены АКБ 7Ач, кроме ПР102 от этого источника еще питаются пять мультиметров ЩМ96, реле, светодиодные индикаторы, общее потребление не более 30Вт. После отключения питания и последующего включения питания в ПР102 происходил сбой программы. После замены батарейки CR2032 в ПР102 проблема исчезла. Возникает вопрос сколько проработает данная батарейка при отсутствии питания реле, как повлияют на нее низкие температуры вплоть до минус 50. ПР установлена в изделиях в которых может отключиться питание и температура в помещении опустится до наружной.
Добрый день. Сама батарейка не влияет на сбой программы, от нее запитаны только часы реального времени, это легко проверить вытащив батарейку. А вот что касается подключенных к этому же питанию других приборов, особенно реле, тут я бы посмотрел более внимательно, или питание ПР102 отключается отдельно.
Так же хотелось бы узнать, восстановление работы происходит после замены батарейки, или программу Вы тоже заново загружаете в прибор? Сброй программы определили только по светодиоду, алгоритм в реле был остановлен?