Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
По мануалу, если не ошибаюсь правки должны быть, изначально информация была, потом то ли затерялась в ревизиях, то ли решили убрать.
С записью в сетевые ситуация аналогична, а как иначе, за секунду может быть до 50 обращений к регистрам.
Все "мозги" на процессорной плате.



А если выходы включать не все, а половину или треть? Может дело не в процессорной плате, а источнике питания, это повторение через час "железобетонное" или как повезет?
я проверил 3 раза и каждый раз после часа работы после выключения и включения питания был уход в аварию. блок питания - ваш БП120К, к нему также подключен ПЛК210 и его модули ввода-вывода 110 серии. при этом он показывает потребояемую мощность около 30 Вт, перегруза нет.

часть выходов включать не пробовал, отправил реле вам в сервис, вместе с тестовой прошивкой. ее серийный номер 90677200632197997, можете поэкспериментировать сами.