У меня подозрение, что при недостаточной мощности БП. Он не отключается , а переходит в режим СС. Это приводит к сильному падению напряжения на входе контроллера. Поскольку внутренний стабилизатор тоже имеет свое падение то на входе МК напряжение может упасть до пограничного (для 5 вольт, например это около3, где процессор ещё работает, но нестабильно, а может проц работает норм, а епром уже глючит
Для этого обычно есть супервизор питания, встроенный в процессор или внешний. Он зажимает резет процессора при падении напряжения питания ниже заданного предела.
Но этому процессу предшествует детект того что напряжение просело и нужно начинать запись retain переменных - это уже программная реализация.
Это уже обсуждалось ещё при разработке и тесте пр200. Был пользователь у которого все питалось от одного источника(220). Если не подводит память там все работало если включалось больше трех клапанов то было просадка и реле уходило в аварию. Здесь аналогично. Думаю если поставить два источника питания(один на ПР и входа, другой на Выхода ) то проблемы не будет.
Одни могут легко нарушить работоспособность ПР, до 5 включений-выключений, думаю займёт секунд 15-30, то есть меньше минуты, другие не один день "пыхтят" в поте лица, никак не могут повторить сбой, что-то здесь не сходится, прибор тот же самый, а результаты прямо противоположные, мне одному так кажется?
Может лучше сразу видео показать, тогда сразу поверят и станут что-то исправлять, мне так кажется!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2021 в 17:42.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
у меня был сбой ИПП120 в прошлом году после простоя в 6 месяцев без питания. в этом году еще не запускали это оборудование. будем посмотреть
Приветствую коллеги!
Прошу прощение за задержку в ответе. Вообще проблема остается нерешенной. Периодический сбой. Что только не делали, анализировали ситуацию осциллографом, ставили отдельный источник питания, перекладывали проводку...
1. Периодичность сбоев носит крайне непредсказуемы характер.
2. Ошибка возникает только при повторной подачи питания на ПР.
3. В обоих проектах используется ModBus.
Вопрос к разработчикам. Может добавить большей информативности в индикацию сбоя? (Один раз мигает - ошибка CRC энергонезависимых переменных, два раз ошибка CRC программы, три - демоническое присутствие... ?), возможно это ускорит поиск ошибки. Может, периодически, считать CRC программы в процессе работы, отсечь тем самым электромагнитные помехи (правда каrими они должны быть, что бы повредить eeprom...)?