Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    По мануалу, если не ошибаюсь правки должны быть, изначально информация была, потом то ли затерялась в ревизиях, то ли решили убрать.
    С записью в сетевые ситуация аналогична, а как иначе, за секунду может быть до 50 обращений к регистрам.
    Все "мозги" на процессорной плате.



    А если выходы включать не все, а половину или треть? Может дело не в процессорной плате, а источнике питания, это повторение через час "железобетонное" или как повезет?
    я проверил 3 раза и каждый раз после часа работы после выключения и включения питания был уход в аварию. блок питания - ваш БП120К, к нему также подключен ПЛК210 и его модули ввода-вывода 110 серии. при этом он показывает потребояемую мощность около 30 Вт, перегруза нет.

    часть выходов включать не пробовал, отправил реле вам в сервис, вместе с тестовой прошивкой. ее серийный номер 90677200632197997, можете поэкспериментировать сами.

  2. #72
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Напомню, что 8 каналов из 16 являются универсальными, и позволяют работать с большим перечнем аналоговых сигналов, что позволяет неплохо сэкономить в некоторых случаях. Плата за универсальность, возможно чуть более жесткие требования которые и прописаны в РЭ.
    Как сказать, все экономия вылетит в трубу, после пару выездов ( а если еще и замена), не говоря уже про репутацию.
    Те же более жесткие требования могут и съесть и даже не насытиться сэкономленным бюджетом.
    Последний раз редактировалось Rask; 10.09.2021 в 09:21.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Открыл свое пр103. Если поиск не врет то на входах стоят iso112 от техас инструмент. И как бы изоляция есть.
    Гугел не знает про iso112, но знает про iso113 - изолирующий усилитель, видимо, на них сделана изоляция аналоговых входов-выходов. Все-таки интересно что-же с дискретными входами-выходами.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Гугел не знает про iso112, но знает про iso113 - изолирующий усилитель, видимо, на них сделана изоляция аналоговых входов-выходов. Все-таки интересно что-же с дискретными входами-выходами.
    В РЭ сказано: ГР у аналоговых отсутствует, у входов " Д" тоже отсутствует ,есть только у "ДФ" . Такое решение сводит на нет всю ценность большого количества входов "Д", ГР придется ставить дополнительно. Тянуть провод далее пределов шкафа без ГР , не хорошая затея. Стоимость iso113 довольно высокая, так что там что-то очень дешманское установлено, а не iso113.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 11.09.2021 в 03:58.

  5. #75

    По умолчанию

    там (В пр103) стоят микрухи что-то там 1012. в soic корпусе. нго я не смог найти что это за элемент.

  6. #76

    По умолчанию

    el1012-g четыре ноги ?
    Обычный оптрон. То есть в digital входах гальваническая развязка есть, либо она предполагалась. А вот у универсальных...
    Последний раз редактировалось gmz_001; 13.09.2021 в 15:32.

  7. #77

    По умолчанию

    нет там 8 или 12 ног

  8. #78

    По умолчанию

    Обычно оптроны и по 2-3-4 в корпус пакуются.

  9. #79

    По умолчанию

    Ну, в плк110 ps2805-4 стояли, счетверенные. Но там и гальваническая изоляция заявлена.

  10. #80

    По умолчанию

    Возникла проблема на объекте в трех из шести изделий. Во всех изделиях схемы одинаковые ПР102-24 запитаны от источника питания ИБП60Б-Д24 к источнику питания подключены АКБ 7Ач, кроме ПР102 от этого источника еще питаются пять мультиметров ЩМ96, реле, светодиодные индикаторы, общее потребление не более 30Вт. После отключения питания и последующего включения питания в ПР102 происходил сбой программы. После замены батарейки CR2032 в ПР102 проблема исчезла. Возникает вопрос сколько проработает данная батарейка при отсутствии питания реле, как повлияют на нее низкие температуры вплоть до минус 50. ПР установлена в изделиях в которых может отключиться питание и температура в помещении опустится до наружной.

Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •