Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Повторюсь, на одном из объектов ПР запитана от АКБ 24В.
    Разумеется, RC цепи и диоды установлены на всех индуктивных нагрузках.
    Пробовали отследить помехи используя осциллограф, результата нет.
    Беда ещё в том, что можно день просидеть, а сбоя не будет...

    Да, хотел попросить,если есть возможность, прокомментировать аппаратных разработчиков эти два абзаца из инструкции по ПР102 (тут вспомнили её).

    1 - "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."
    С заземление понятно, как быть с остальным? Какие входы и выходы, с чем это связанно?

    2 - "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания! "
    Просто нельзя? Ставить для ПР изолированный, отдельный источник питания?


    Спасибо.
    Добрый день.

    Вопросы передал, как будет информация, отпишусь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #52

    По умолчанию

    Разработчики ПР102 явно что-то намудрили.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Разработчики ПР102 явно что-то намудрили.
    Сам ПР102 из-за большого количества каналов ввода/вывода, отличается схемотехникой от ПР200, так же отсутствие гальванической развязки по дискретным входам 24В накладывает свои ограничения на помехоустойчивость, и требует выполнение определенных правил, которые и отражены в РЭ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    отсутствие гальванической развязки по дискретным входам 24В накладывает свои ограничения на помехоустойчивость
    Ну тогда все ясно. С этого и надо было начинать. Отсутствие гальванической развязки по дискретным входам - это грубый ляп разработчиков. Попытка разработчиков снизить цену изделия вышла боком для потребителей. По этой причине я никогда не буду использовать ПР102. Тех кто купил ПР102 и теперь мучается спасет только блок гальванической развязки дискретных входов, который гарантированно решит проблему помехоустойчивости. Придется либо самим делать на оптронах либо искать и покупать готовый.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.09.2021 в 14:02.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ну тогда все ясно. С этого и надо было начинать. Отсутствие гальванической развязки по дискретным входам - это грубый ляп разработчиков. Попытка разработчиков снизить цену изделия вышла боком для потребителей. По этой причине я никогда не буду использовать ПР102. Тех кто купил ПР102 и теперь мучается спасет только блок гальванической развязки дискретных входов, который гарантированно решит проблему помехоустойчивости. Придется либо самим делать на оптронах либо искать и покупать готовый.
    Да, видимо придется изобретать велик...

  6. #56

    По умолчанию

    Посмотрел линейку ПР.
    В ПР100 - гальваническая развязка входов есть, в модулях расширения входов тоже есть, и в ПР200 развязка есть.
    Странное решение исключить гальваническую развязку из ПР102 (24В версия), в версии 220В развязка присутствует, место явно хватало.
    Называть это ляпом разработчиков наверно не стоит, видимо было Т.З. у них такое. Хотя, реализовать входы без гальванической развязки можно по разному...

  7. #57

    По умолчанию

    Оффтопик. Удалил.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 07.09.2021 в 17:12.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Да, видимо придется изобретать велик...
    Вот возможное решение Ну конечно это оверхэд по наполнению, но зато не ковыряться самому.
    Вот нашел чисто опторазвязку и подешевле
    а вот тут есть индикация и количество каналов до 32
    Последний раз редактировалось bayk; 07.09.2021 в 21:30.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Красиво и не дорого. Но выпуск ПР102 без гальванической развязки по дискретным входам надо остановить.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Хотя, реализовать входы без гальванической развязки можно по разному.
    Про реализацию дискретных входов без гальванической развязки надо вообще забыть.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •