Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

  1. #31

    По умолчанию

    может попробовать по гарантии сдать эту штуку, договорившись предварительно в Посоховым?

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    может попробовать по гарантии сдать эту штуку, договорившись предварительно в Посоховым?
    Этих "штук" у нас уже 3. Две на объектах, одна была заказана как только произошёл первый сбой, заменили... Ничего не изменилось...

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Этих "штук" у нас уже 3. Две на объектах, одна была заказана как только произошёл первый сбой, заменили... Ничего не изменилось...
    Добрый день. Что предпринималось для решения проблемы?

    Уточнил у коллег, было несколько подобных обращений за все время, проблему удалось решить каждому по разному, привожу перечень решений:
    -использовался блок питания Meanwell MDR с заземлением
    -установка в цепи питания контактора RC- цепочки
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.09.2021 в 15:59.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #34

    По умолчанию

    Добрый день!

    Сегодня на объекте возникла такая же проблема как у топикстартера. ПР102 уходит в ошибку и помогает только перепрошивка устройства.

    На входах стоят датчики ДР-ПП-52-15 (6 шт), термостаты KSD301 (6 шт), кнопка XB7NA42 для сброса аварии.
    На выходы подключены только лампочки AR-AD22C-8T 24В (12 шт). Источник питания для ПР102 и лампочек общий - MeanWell EDR-120-24.

    Думаю, что мощности БП достаточно чтобы питать лампочки и обвязать все датчики. Нагрузка явно не индуктивная.

    Сегодня на производстве перепрошивал устройство и после второго включения снова ушло в ошибку.

    Есть уже какие то решения по данному вопросу? Что должен предпринять проектировщик, использующий ПР102, чтобы обеспечить стабильную работу данного устройства?

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Сегодня на объекте возникла такая же проблема как у топикстартера. ПР102 уходит в ошибку и помогает только перепрошивка устройства.

    На входах стоят датчики ДР-ПП-52-15 (6 шт), термостаты KSD301 (6 шт), кнопка XB7NA42 для сброса аварии.
    На выходы подключены только лампочки AR-AD22C-8T 24В (12 шт). Источник питания для ПР102 и лампочек общий - MeanWell EDR-120-24.

    Думаю, что мощности БП достаточно чтобы питать лампочки и обвязать все датчики. Нагрузка явно не индуктивная.

    Сегодня на производстве перепрошивал устройство и после второго включения снова ушло в ошибку.

    Есть уже какие то решения по данному вопросу? Что должен предпринять проектировщик, использующий ПР102, чтобы обеспечить стабильную работу данного устройства?
    Надеюсь, минусовые проводы входов и выходов не объединяли?
    Можно попробовать выходы от друго БП запитать.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Надеюсь, минусовые проводы входов и выходов не объединяли?
    Можно попробовать выходы от друго БП запитать.
    Если один блок питания используется, то очевидно, что входы и выходы от одного минуса будут запитаны. Почему это плохо?

    Если ошибки будут продолжаться, то попробую БП второй поставить конечно. Но вот с другими устройствами семейства ПР таких проблем не было никогда. Применил их уже около 50 штук на разных объектах.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Если один блок питания используется, то очевидно, что входы и выходы от одного минуса будут запитаны. Почему это плохо?

    Если ошибки будут продолжаться, то попробую БП второй поставить конечно. Но вот с другими устройствами семейства ПР таких проблем не было никогда. Применил их уже около 50 штук на разных объектах.
    а вы какую версию ОЛ используете? не так давно в прошивке оптимизировали работу с энергонезависимыми переменными на пр100 102 мож полгода назад.

  8. #38

    По умолчанию

    Вспомнилось про неприятную особенность импульсных ac/dc бп - конденсатор уравнивания потенциалов между входом и выходом. То есть по переменному току ваш минус 24в в БП имеет связь с питающей сетью 220в, связан он через конденсатор емкостью тысяч в пять пикофарад, через этот конденсатор вам в плк идет вся высокочастотная грязь из сети.
    Вот статья подходящая. В той части где про Y конденсатор.
    https://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pom...-kondensatory/

    По хорошему минус 24в должен сидеть на земле. Это противоречит здравому смыслу, но единственный способ избежать влияния этого конденсатора. Ну, либо использовать не импульсный БП для питания плк
    Последний раз редактировалось gmz_001; 03.09.2021 в 09:50.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Вспомнилось про неприятную особенность импульсных ac/dc бп - конденсатор уравнивания потенциалов между входом и выходом.
    [...]
    Вот статья подходящая. В той части где про Y конденсатор.
    https://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pom...-kondensatory/
    Ой... Увидал знакомую статью! У меня так в 2009 году USB-порт на ноуте сдох. И я прям на эту статью и ссылался.
    И стал потом минусы (GND в электронике) соединять вместе. Вот моя история: https://cs-cs.net/xrenovoe-zazemleni...vshij-usb-port
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #40

    По умолчанию

    Напомню, коллеги.
    На одном из двух объектов где происходит данный сбой, ПР запитана от АКБ 24В.

Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх