Тема: пр-200 управление пчв

  1. #1

    По умолчанию пр-200 управление пчв

    Всем доброго вечера, самостоятельно разбираюсь в owen logic и возник такой вопрос как управлять ПЧВ с ПР-200?
    Дано устройство мастер ПР-200
    устройство слев пчв данфусс
    в owen logic есть макрос ПЧВ, а что с ни делать дальше я не соображу кучу инфы прочитал и видосо пересмотрел но так и не понял как записывать сетевую переменную???
    прошу прошения за свой "акцент" я здесь новичек но очень интересен процесс!!!!!
    Мануал ПЧВ https://files.danfoss.com/download/Drives/MG02K150.pdfвопрос.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Beetlejuice; 25.07.2021 в 19:41.

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы рекомендовал управлять так:
    1. от ПР к ПЧ - дискретный сигнал "Пуск/Стоп"
    2. от ПР к ПЧ - аналоговый 4-20 мА сигнал "Частота вращения"
    3. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Авария"
    4. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Работа" или аналоговый 4-20 мА "Реальная частота вращения"

    Именно с ПР не управлял частотником, но управлял от ПЛК. Сигнал "Работа" опциональный, можно не использовать.

    Почему не через Modbus? После замены частотника вся связка - неработоспособна.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beetlejuice Посмотреть сообщение
    Всем доброго вечера, самостоятельно разбираюсь в owen logic и возник такой вопрос как управлять ПЧВ с ПР-200?
    Дано устройство мастер ПР-200
    устройство слев пчв данфусс
    в owen logic есть макрос ПЧВ, а что с ни делать дальше я не соображу кучу инфы прочитал и видосо пересмотрел но так и не понял как записывать сетевую переменную???
    прошу прошения за свой "акцент" я здесь новичек но очень интересен процесс!!!!!
    Мануал ПЧВ https://files.danfoss.com/download/Drives/MG02K150.pdfвопрос.png
    Добрый вечер, если GXD по регистрам Modbus совпадет, можно взять за основу вот этот пример https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, проект есть в описании, проект универсальный, можно и через аналоговый выход управлять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Я бы рекомендовал управлять так:
    1. от ПР к ПЧ - дискретный сигнал "Пуск/Стоп"
    2. от ПР к ПЧ - аналоговый 4-20 мА сигнал "Частота вращения"
    3. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Авария"
    4. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Работа" или аналоговый 4-20 мА "Реальная частота вращения"

    Именно с ПР не управлял частотником, но управлял от ПЛК. Сигнал "Работа" опциональный, можно не использовать.

    Почему не через Modbus? После замены частотника вся связка - неработоспособна.
    а чтобы в обслуживании было веселее потом, когда лет через 5 ЧП навернется, и к тому времени будет снят с производства.
    в последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с такой бедой. в итоге приходится переделывать управление всем станком. а это очень небюджетно. если там полноценный ПЛК и не запароленная программа, то иногда получыается разобраться и сделать переходной шлюз-имитатор исходного частотника.
    а если там будет ПР, то все только заново
    Последний раз редактировалось bayk; 26.07.2021 в 09:06.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, так было бы легче, но мне нужно узнать для себя как происходит управление по RS-485. И если есть такой порт или Интернет то намного "интереснее" происходит управление ПЧВ и мониторинг.

  6. #6

    По умолчанию

    да по большому счету нечем там особо управлять и мониторить. один раз настроил и забыл. если очень хочется просто опрашивайте состояние ПЧВ через 485. а смысла рулить им по 485 нет. только есть от очень крайней нужды и безысходности.

Похожие темы

  1. Управление по GSM
    от sergeikov64 в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 03:40
  2. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •