Вам нужен нормирующий преобразователь частота/период в токовую петлю 4-20ма. и его уже цеплять к аналоговому входу ПР.
Например НПСИ-ЧВ https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-chv
У нас с шестеренчатыми расходомерами стоят чисто аналоговые kep sc-fi, но, боюсь цена сейчас заоблочная.
http://www.kep-products.ru/kep-signa...stota-tok.html
Тахометр от Овена с токовым выходом в принципе то же можно попробовать. На столе поддержание постоянного расхода жидкости при помощи частотного преобразователя работало. Но как такового фильтра в тх-01 нет и дребезг контактов расходомера превращсется в заоблачные цифры на табло, хотя токовый выход вроде более инертный.
Ну и для дозирования с претензией на точность нужен шестеренчатый расходомер, а не турбинный. На алиекспрессе есть пластиковые, не знаю на сколтко их хватает. у нас из нерж 316, раз в пару лет меняем.
Искать по словам "oval gear flow meter"
Последний раз редактировалось gmz_001; 29.07.2021 в 16:10.
Бабка-советчица, это ты чтоль?)))
Не вежливо не ответить на благодарность великосветской наиумнейшей особы)))))))От твоих неумелых подковырок всё равно толку ноль, а разжевывать тебе очевидные вещи мне уже надоело. Надеюсь тебе хватит ума не отвечать на это сообщение.
Покорнейше благодарю.
Вобщем проблема была решена с помощью обычного транзистора. 1 импульс с расходомера получился равен 0.74мл. Указывая при калибровке цену 1го импульса, получается довольно точно дозировать. На дозах от 30мл погрешность меньше 1мл, и чем больше доза тем больше точность.
Расходомер на воду подключили через делитель импульсов. Работает отлично, погрешность поллитра на 200л.