Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55

Тема: Подключение импульсного расходомера к дискретному входу.

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    А про делители импульсов слышал кто нибудь?
    https://www.drive2.ru/l/547487797351548182/
    Подойдет решение для подключения расходомера со 150гц на выходе?
    Напиши мне в личку, я тебе схему подключения с решением твоей проблемы пришлю.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.07.2021 в 11:46.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    )))) Не, трудный это ты. Решаешь упорно проблему, который нет, да еще пытаешься приладить к достаточно серьезному оборудованию китайскую хрень с барахолки))))
    А вообще забавно со стороны наблюдать))))
    Вот и наблюдай молча. От твоих неумелых подковырок всё равно толку ноль, а разжевывать тебе очевидные вещи мне уже надоело. Надеюсь тебе хватит ума не отвечать на это сообщение.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Напиши мне в личку, я тебе схему подключения с решением твоей проблемы пришлю.
    Покорнейше благодарю.

  3. #53

    По умолчанию

    Вам нужен нормирующий преобразователь частота/период в токовую петлю 4-20ма. и его уже цеплять к аналоговому входу ПР.
    Например НПСИ-ЧВ https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-chv
    У нас с шестеренчатыми расходомерами стоят чисто аналоговые kep sc-fi, но, боюсь цена сейчас заоблочная.

    http://www.kep-products.ru/kep-signa...stota-tok.html

    Тахометр от Овена с токовым выходом в принципе то же можно попробовать. На столе поддержание постоянного расхода жидкости при помощи частотного преобразователя работало. Но как такового фильтра в тх-01 нет и дребезг контактов расходомера превращсется в заоблачные цифры на табло, хотя токовый выход вроде более инертный.

    Ну и для дозирования с претензией на точность нужен шестеренчатый расходомер, а не турбинный. На алиекспрессе есть пластиковые, не знаю на сколтко их хватает. у нас из нерж 316, раз в пару лет меняем.
    Искать по словам "oval gear flow meter"
    Последний раз редактировалось gmz_001; 29.07.2021 в 16:10.

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    Вот и наблюдай молча.
    Бабка-советчица, это ты чтоль?)))

    От твоих неумелых подковырок всё равно толку ноль, а разжевывать тебе очевидные вещи мне уже надоело. Надеюсь тебе хватит ума не отвечать на это сообщение.

    Покорнейше благодарю.
    Не вежливо не ответить на благодарность великосветской наиумнейшей особы)))))))

  5. #55

    По умолчанию

    Вобщем проблема была решена с помощью обычного транзистора. 1 импульс с расходомера получился равен 0.74мл. Указывая при калибровке цену 1го импульса, получается довольно точно дозировать. На дозах от 30мл погрешность меньше 1мл, и чем больше доза тем больше точность.
    Расходомер на воду подключили через делитель импульсов. Работает отлично, погрешность поллитра на 200л.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Подключение импульсного сигнала от водомера
    от SmartRnd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 19:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27

Ваши права