Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55

Тема: Подключение импульсного расходомера к дискретному входу.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Мил человек, раскрой секрет, у него расход 8 л/мин при какой скорости потока?))))))
    Желающие это узнать могут посчитать самостоятельно, или поинтересоваться у продавца по ссылке. Меня не этот вопрос беспокоит. Повторюсь, у меня расход маленький, мне нужно чтобы ПЛК видел импульсы. Давайте не будем отходить от темы.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    Ставится эта приблуда будет на дозатор, 600мл в минуту поток.
    "Приляпывайте" транзистор или транзисторную оптопару - всё равно.

    Изначальный посыл - связка ПЛК и расходомера, предназначенного для микропроцессорной системы (a la Arduino) - порочна, т.к. ПЛК предназначен для реакции на сравнительно медленные события (15-20 Гц).
    Проблема ПЛК ещё в том, что длительность цикла нестабильна и точный отсчёт времени для событий сопоставимых с длительностью цикла, по существу, не возможен.
    Из этого следует жуткая точность измерений.

    Кстати, какая частота импульсов будет на выходе расходомера при рабочем расходе 600 мл/мин?
    Последний раз редактировалось FPavel; 25.07.2021 в 19:45.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    Ставится эта приблуда будет на дозатор, 600мл в минуту поток.
    Это точно импульсный расходомер, а не турбина. Можно остановить его во время импульса, он выдает 5в.
    Всетаки неужели нет простых решений как подружить его с плк? Например пнп транзистор приляпать?
    Вы смеётесь, этот прибор явно не промышленного исполнения, больше подходит для кружка "Очумелые ручки" и аналогичная тема уже была несколько лет назад, там предлагали согласовать с помощью транзистора для совместной работы, не помню, получилось чего путного или нет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение

    Кстати, какая частота импульсов будет на выходе расходомера при рабочем расходе 600 мл/мин?
    аФтАра это не волнует, ему главное "припаять".)))))))))))

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    Желающие это узнать могут посчитать самостоятельно, или поинтересоваться у продавца по ссылке. Меня не этот вопрос беспокоит. Повторюсь, у меня расход маленький, мне нужно чтобы ПЛК видел импульсы. Давайте не будем отходить от темы.
    продавец пишет, что это датчик расхода, а не расходомер.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Датчик расхода.jpg 
Просмотров:	109 
Размер:	58.4 Кб 
ID:	56235

  6. #26

    По умолчанию

    Не совсем датчик расхода.
    По ссылке из первого сообщения
    Характеристика выхода: (32xQ)Q для трафика L/min, Hz (Hz);
    Что означает 32х0,6=19,2 Гц.

    Прощайте мечты о корректной обработке в ПЛК такой входной частоты, т.к. для ПЛК73
    Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход - 15 Гц (при скважности 2)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Выход дискретный, насколько смог понять, там что-то про 150 Гц пишут! Если так, то вес импульса обязательно должен быть, может напрямую не указан, например расход 10 л/мин - соответствует выходной частоте - 150 Гц.
    Ну вот и получается, что при моем расходе 0.6л/мин гдето 9 герц должен выдавать. По идее ПЛК должен считать.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы смеётесь, этот прибор явно не промышленного исполнения, больше подходит для кружка "Очумелые ручки" и аналогичная тема уже была несколько лет назад, там предлагали согласовать с помощью транзистора для совместной работы, не помню, получилось чего путного или нет!
    Посоветуйте чтото подходящее похожих габаритов пожалуйста.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Не совсем датчик расхода.
    По ссылке из первого сообщения
    Что означает 32х0,6=19,2 Гц.
    Прощайте мечты о корректной обработке в ПЛК такой входной частоты, т.к. для ПЛК73
    По этому рассчету да, не пролезаю. Но 600мл это без давления в трубке, а в крайнем случае придется дозатор чуть придушить, чтобы в герцы влезть.

  10. #30

    По умолчанию

    Топикстартер - верните украденный ПЛК туда, откуда взяли.

    Для самоделок берите Arduino.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Подключение импульсного сигнала от водомера
    от SmartRnd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 19:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •