Тема: Запрет обмена уставок пр200 сп307

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию Запрет обмена уставок пр200 сп307

    Пр200 мастер. Как уже прочитал здесь, по сети в таком варианте переменные передаются медленно. Не знаю улучшит ли это обмен, но действительно зачем гонять уставки по сети, если они меняются очень редко. Ну вот как на рисунке - 6 уставок. Задал уставки и по ним от текущего значения вычисляются пределы мин-мах. Задаются на панели? И это там надо кнопку ввести, типа "подтвердить", после ввода уставки?
    Ну, короче, может есть у кого примерчик, небольшой, с организацией всего этого хозяйства, чтоб мне огород не городить и еще хуже не получилось бы
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Пр200 мастер. Как уже прочитал здесь, по сети в таком варианте переменные передаются медленно. Не знаю улучшит ли это обмен, но действительно зачем гонять уставки по сети, если они меняются очень редко. Ну вот как на рисунке - 6 уставок. Задал уставки и по ним от текущего значения вычисляются пределы мин-мах. Задаются на панели? И это там надо кнопку ввести, типа "подтвердить", после ввода уставки?
    Ну, короче, может есть у кого примерчик, небольшой, с организацией всего этого хозяйства, чтоб мне огород не городить и еще хуже не получилось бы
    Если говорим про уставки, то нет проблем, они меняются же не каждую секунду, ставим чекбокс запись по изменению, и команда на панель будет пересылаться только в момент изменения уставки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Так у меня уставки с панели задаются и панель slave. И в описании Запись по изменению — если эта функция активирована, то в случае изменения значения переменной мастер инициирует запись значения переменной в Slave-устройство. Получается это если я меняю в пр200 уставку. А я то меняю в панели... Я так понимаю надо задействовать Запуск чтения .В панели изменил уставку, выставил командную переменную в единицу, ПР увидел - прочитал - изменил ее на ноль опять. Ну буду пробовать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Так у меня уставки с панели задаются и панель slave. И в описании Запись по изменению — если эта функция активирована, то в случае изменения значения переменной мастер инициирует запись значения переменной в Slave-устройство. Получается это если я меняю в пр200 уставку. А я то меняю в панели... Я так понимаю надо задействовать Запуск чтения .В панели изменил уставку, выставил командную переменную в единицу, ПР увидел - прочитал - изменил ее на ноль опять. Ну буду пробовать.
    Тогда так не получится, логично сделать панель мастером тогда. Можно и через флаг, но это уже костыли, поменять роли проще.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Я уже не раз это слышу и читаю. Как я понимаю, всегда надо стараться делать панель мастером, а ПР200 слейвом в этой связке??

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Я уже не раз это слышу и читаю. Как я понимаю, всегда надо стараться делать панель мастером, а ПР200 слейвом в этой связке??
    Ну так вроде выглядит логичнее, а дальше по ситуации, бывает что к одному порту ПР подключают несколько устройств, тогда ПР удобнее мастером делать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС
    от Дмитрий1924 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 13:37
  2. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  3. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. Запрет изменения масштаба
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •