    Добрый день!

    ПЛК200

    Необходимо внести переменные в энергонезависимую память контроллера.
    Записал переменные следующим образом:

    VAR RETAIN
    // Уставка температуры
    wSet_Temp: WORD;
    // Задача времени работы 1 минуты Панель
    tTime_work_1_Panel_m: WORD;
    // Задача времени работы 1 секунды Панель
    tTime_work_1_Panel_s: WORD;

    END_VAR

    После перезагрузки ПЛК по питанию данные обнуляются. Подскажите, в чем может быть ошибка?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Legayt Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    ПЛК200

    Необходимо внести переменные в энергонезависимую память контроллера.
    Записал переменные следующим образом:

    VAR RETAIN
    // Уставка температуры
    wSet_Temp: WORD;
    // Задача времени работы 1 минуты Панель
    tTime_work_1_Panel_m: WORD;
    // Задача времени работы 1 секунды Панель
    tTime_work_1_Panel_s: WORD;

    END_VAR

    После перезагрузки ПЛК по питанию данные обнуляются. Подскажите, в чем может быть ошибка?
    Добрый день.
    Судя по названиям - у вас переменные привязаны к компоненту Modbus Slave?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, все верно, контроллер работает в паре с панелью Weintek.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Legayt Посмотреть сообщение
    Да, все верно, контроллер работает в паре с панелью Weintek.
    Если переменные привязаны к holding-регистрам - то с ними может работать только master-устройство (панель) - поэтому они не могут быть энергонезависимыми.
    Это ограничение Modbus Slave в текущих версиях CODESYS.
    Вы можете настроить обмен через библиотеку: https://youtu.be/eB_fBQGJmmM

Похожие темы

  1. Энергонезависимая память СП307-Р
    от _Nickolay_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 07:30
  2. Энергонезависимая память в ПЛК 323.ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:24
  3. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 18:25
  4. Энергонезависимая память СП-270?
    от solution1982 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 15:44
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 10:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •