Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подбор блока управления для поддержания постоянной температуры теплоносителя

  1. #1

    Exclamation Подбор блока управления для поддержания постоянной температуры теплоносителя

    День добрый, уважаемые форумчане.
    Ай нид хэлп.

    Исходные:
    - дизельный котёл КПА500, который поддерживает температуру теплоносителя в контуре Т=275 °С;
    - насос с приводом от э/д, с обратным клапаном, при помощи которого регулируется подача топлива и, соответственно, температура;
    - Хорошие вещи ОВЕН: ДТС РТ100 с прибором ТРМ500, при помощи которого отслеживается температура.

    Задача: подобрать и вмонтировать АСУ для поддержания заданной температуры теплоносителя.

    Идея: блок управления, получающий данные с ДТС, и передающий сигнал на частотный преобразователь электродвигателя топливного насоса, что в свою очередь позволить регулировать количество подаваемого топлива, тем самым поддерживая заданную температуру в контуре теплоносителя. Хочу понять, какой нужен блок, чем и как его программировать.
    Буду признателен за советы и рекомендации, как реализовать данную идею дёшево, сердито и не потея)
    Вот такая картина маслом.

  2. #2

    По умолчанию

    А соотношение воздух/топливо кто будет поддерживать?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А соотношение воздух/топливо кто будет поддерживать?
    Надо полагать, что "тот самый БЛОК".

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от privat.ant Посмотреть сообщение
    дизельный котёл КПА500, который поддерживает температуру теплоносителя в контуре Т=275 °С;
    - насос с приводом от э/д, с обратным клапаном, при помощи которого регулируется подача топлива
    Скажите, пожалуйста, какое наименование у этой горелки?
    ...Или, может быть, выложите её техописание?
    Последний раз редактировалось Stentor; 21.07.2021 в 17:34.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, какое наименование у этой горелки?
    ...Или, может быть, выложите её техописание?
    Наименование не смог найти, к сожалению. Котел этот старый, но пашет и будет пахать ещё долго. Надо модернизацию провести.
    Информация, которую удалось собрать:
    Блок контроля пламени БКП-Ж
    Электрод зажигания Э-380Г (под вопросом, что индекс "Г")
    Клапан подачи топлива КПМ-30
    Фотоэлемент ДКН03М

    Фото самой горелки с форсунками прикрепил
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20210722_093247.jpg 
Просмотров:	98 
Размер:	1,005.1 Кб 
ID:	56161
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20210722_083446.jpg 
Просмотров:	107 
Размер:	874.2 Кб 
ID:	56162
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20210722_083457.jpg 
Просмотров:	97 
Размер:	1.07 Мб 
ID:	56163
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20210722_083520.jpg 
Просмотров:	94 
Размер:	691.9 Кб 
ID:	56164
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20210722_093230.jpg 
Просмотров:	112 
Размер:	1,017.9 Кб 
ID:	56165
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 22.07.2021 в 10:29.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от privat.ant Посмотреть сообщение
    частотный преобразователь электродвигателя топливного насоса, что в свою очередь позволить регулировать количество подаваемого топлива
    Это красиво только на бумаге.
    Уменьшение расхода топлива через форсунку ухудшит его распыл. Это приведёт к тому, что поверхности нагрева станут покрываться продуктами недожога: сажей и топливом. КПД котла существенно понизится.
    Думаю, что реальный вариант для двух форсунок - это трёхпозиционное регулирование: выключено, малое горение (одна форсунка), большое горение (две форсунки).
    Конечно же, для этого не нужно никакого АСУ, а достаточно простого реле температуры 2ТРМ1.

    А воздух чем подаётся?
    Последний раз редактировалось Stentor; 22.07.2021 в 17:05.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    privat.ant, это про ваш котёл написано?

    На топливопроводах установлены два электромагнитных клапана, служащих для регулирования производительности котла.
    Регулирование коэффициента избытка воздуха при работе котла на двух режимах осуществляется дроссельной заслонкой, управляемой электромагнитным клапаном, которая установлена на воздуховоде между вентилятором и котлом.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 18:57
  2. Алгоритм поддержания температуры на выходе
    от IloNA в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 18:58
  3. Подбор регулятора для поддержания температуры в помещении
    от sergey.t в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:03
  4. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •