Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Модернизация автоматики туннельной печи. Помогите с подбором оборудования!

  1. #1

    По умолчанию Модернизация автоматики туннельной печи. Помогите с подбором оборудования!

    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите с подбором оборудования для модернизации шкафа автоматики рольганговой (туннельной) печи. Печь имеет 7 секций нагрева. В качестве элементов нагрева используются электрические тены. В настоящий момент качестве регуляторов температуры используются терморегуляторы ASCON M9 в количестве семи штук. В связи с потребностью технологического процесса часто приходится менять температурные режимы разных секций нагрева печи и с существующими ПИД регуляторами это вызывает трудности у операторов. Планируется установка панели оператора ОВЕН СП-307Р, на которой я смог бы отобразить балле понятный для операторов интерфейс. Так же стоит задача сохранять в памяти несколько режимов обжига, что бы была задача оператору легко перемещаться между ними. Как я понимаю последнюю задачу можно решить только с добавлением в связку ПЛК. Теперь у меня вопрос, т.к. мало сталкивался пока со схемами управления тенами. Лучше будет связать терморегуляторы ASCON M9 по интерфейсу rs-485 с ПЛК, а потом по интерфейсу rs-232 передавать данные на панель оператора СП-307Р? Или же лучше будет убрать из данной цепочки терморегуляторы ASCON M9 и заменить их на модуль ввода налоговых сигналов ОВЕН МВА8, к которому подключу датчики температуры каждой секции нагрева, а отображение и управление тенами каждой секции нагрева буду осуществлять непосредственно через ПЛК? Так же как я понимаю для реализации функции сохранения в памяти нескольких режимов обжига перемещения между ними необходимо использовать функцию рецептов в СП307Р Подправьте меня если я ошибаюсь?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Применять в одной системе оборудование разных производителей по моему сомнительная затея.

  3. #3

    По умолчанию

    Да была у меня мысль полностью перевести шкаф на оборудование ОВЕН с таким комплектом: ОВЕН ПЛК100.24, ОВЕН СП-307Р, ОВЕН БП-30Б-24 (питание панели оператора и ПЛК), ОВЕН МВ110-224.8А (сигналы термопар каждой из секций нагрева), ОВЕН МУ110-224.8К (управление нагрузкой нагревательных элементов).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Лучше будет связать терморегуляторы ASCON M9 по интерфейсу rs-485 с ПЛК, а потом по интерфейсу rs-232 передавать данные на панель оператора СП-307Р? Или же лучше будет убрать из данной цепочки терморегуляторы ASCON M9 и заменить их на модуль ввода налоговых сигналов ОВЕН МВА8, к которому подключу датчики температуры каждой секции нагрева, а отображение и управление тенами каждой секции нагрева буду осуществлять непосредственно через ПЛК? Так же как я понимаю для реализации функции сохранения в памяти нескольких режимов обжига перемещения между ними необходимо использовать функцию рецептов в СП307Р Подправьте меня если я ошибаюсь?
    А просто поставить СПК никак? Обязательно нужна связка ПЛК+панель оператора?
    У вас же по факту только конфигурации в контроллере храниться будут. Ну и алярмы. И требования к быстродействию - никакие.



    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Применять в одной системе оборудование разных производителей по моему сомнительная затея.
    Вы это разработчикам ITERа скажите, они-то не знают, со всего мира стаскивают...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 19.07.2021 в 06:47.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #5

    По умолчанию

    Почему только конфигурации? Если ставить ПЛК или СПК в контроллере будут хранится алгоритмы работы 7 ПИД регуляторов, опять же если полностью уходить от существующих терморегуляторов ASCON M9. А мне приходится уходить от них по причине необходимости задания с панели пользовательских программ технолога (рецепты) и сохранения их в памяти панели оператора.

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 16:24
  2. помогите с подбором оборудования для печи полимеризации
    от Kirillprm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:19
  3. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  4. Помогите с подбором приборов для шахтной эл. печи
    от Димчик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:07
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •