Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Отключились все аналоговые датчики Pt1000

  1. #1

    Question Отключились все аналоговые датчики Pt1000

    Всем привет!

    Произошла странная ситуация, но разобраться с ней не смог.
    1. Есть ПЛК210 к входам AI1 - AI3 подключено три аналоговых датчика Pt1000 (тоже производства Owen).
    2. Они работали в течение примерно 10 дней
    3. Вчера они отключились, зажглись красные лампочки
    4. Сегодня подключился - ничего странного не заметил. Переменная CODESYS, связанная с датчиками, принимала значение что-то вроде -0,0123456 E-37. Ну то есть "почти ноль".
    5. После перезагрузки ПЛК210 через админку - все заработало корректно.

    Что это могло быть? В каких случаях ПЛК210 может "потерять" сразу все аналоговые датчики?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    нужно точно знать что за значение было и не в десятичной системе исчисления а в шестнадцатиричной, тогда заходите например в документ https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...ation_v2.0.pdf и в разделе В.1 определяете что с датчиком
    Ага, спасибо! Как повторится - смогу разобраться.

  3. #3

    По умолчанию

    Опять повторилась такая ситуация. Похоже - код FD (253) - "Обрыв датчика". Но происходит это одновременно, на трех аналоговых входах. После перезагрузки ПЛК все восстанавливается и опять работает корректно. Что может быть?

  4. #4

    По умолчанию

    Вот как выглядят датчики в среде CODESYS

    sensor_failed.JPG

  5. #5

    По умолчанию

    Еще, думаю, как вариант, сбрасывать аналоговые выходы при появлении ошибки. Есть ли такие функции?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    Еще, думаю, как вариант, сбрасывать аналоговые выходы при появлении ошибки. Есть ли такие функции?
    Не думали о обновлении версии прошивки, как вариант? Хотя вы говорите 10 дней отработал без проблем. Несите в сервисный центр пусть диагностируют неисправность и ремонтируют.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Не думали о обновлении версии прошивки, как вариант? Хотя вы говорите 10 дней отработал без проблем. Несите в сервисный центр пусть диагностируют неисправность и ремонтируют.
    Ага, в сервисном центре включат, увидят что все ништяк и отправят обратно с резолюцией "неисправность не обнаружена"!
    Т.С у Овена всегда беда была с помехозащитой (клеммы заземления нетути и помехе сливаться некуда, только внутрь безжалостно и беспощадно)
    , там, где стоит это (ПЛК210), силовые контакторы, преобразователи частоты и пр. включается?
    Питание ПЛК210 качественное? (Блоки питания Овен в печь, вместе с перепиской Энгельса и Каутского!)
    По линиям (проводам) от датчиков помеха может прилететь? (Кабели датчиков экранированы? Как экран заземлен? Как кабели проложены, нет ли совместной с силовухой прокладки).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 16.08.2021 в 09:15.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ага, в сервисном центре включат, увидят что все ништяк и отправят обратно с резолюцией "неисправность не обнаружена"!
    Т.С у Овена всегда беда была с помехозащитой (клеммы заземления нетути и помехе сливаться некуда, только внутрь безжалостно и беспощадно)
    , там, где стоит это (ПЛК210), силовые контакторы, преобразователи частоты и пр. включается?
    Питание ПЛК210 качественное? (Блоки питания Овен в печь, вместе с перепиской Энгельса и Каутского!)
    По линиям (проводам) от датчиков помеха может прилететь? (Кабели датчиков экранированы? Как экран заземлен? Как кабели проложены, нет ли совместной с силовухой прокладки).
    Это пока тестовый стенд. ПЛК лежит на полочке, питается через Mean Well SDR-240-24. Подключено три датчика аналоговых и один ПВТ-110 по RS-485. Датчики все ОВЕН. Один - со своим кабелем длиной 1 метр, свернуты в бухточку. Два других - тоже свернуты в бухточку, но подключены кабелем ПВС с жилами 0,75 мм2. Длина тоже не более 1 метра.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Клемма заземления на БП подключена?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Клемма заземления на БП подключена?
    Нет. Просто двухполюсной розеткой включено в 220 вольт пока. Думаете, это может быть причиной?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ202 + Pt1000
    от wad71 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.04.2021, 10:08
  2. ОВЕН и датчики сторонних производителей pt1000
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 21:55
  3. ПЛК63 плывут аналоговые датчики
    от mayak в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 11:45
  4. Pt1000
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:08
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •