Тема: Доступ к глобальным переменным

  1. #1

    По умолчанию Доступ к глобальным переменным

    Добрый день. У меня вопрос. Каким образом можно обеспечить доступ к глобальным переменным по сети по протоколу modbus TCP (например ЧМИ панель другого производителя, скада система и.т.д). По опыту работы с modicon (программируется в codesys) все работает без проблем (по одному порту опрос TCP slave устройств + HMI + scada). Как мне это реализовать на ПЛК200? Есть ли какие ни будь ограничения.? или связь с внешним миром можно обеспечить только через MB TCP master или slave?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.
    "Чистый" CODESYS (без доработок производителя ПЛК) не предусматривает наличие "автоматического" доступа к переменным ПЛК по протоколу Modbus - только через создание компонентов Modbus TCP Master или Modbus TCP Slave Device в дереве проекта или использование библиотек.

    Доступ к переменным без настройки обмена возможен по протоколам OPC UA (ПЛК будет сервером) или символьному протоколу CODESYS (CODESYS Symbolic Addressing).
    Некоторые панели оператора поддерживают эти протоколы.

    Для SCADA есть еще один вариант - в дистрибутив CODESYS входит CODESYS OPC DA сервер, который может опрашивать ПЛК по символьному протоколу и предоставлять их теги SCADA-системе по OPC DA.

    Все эти варианты являются гораздо более простыми в настройке, чем Modbus.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Я так и понял. Надеюсь в будущем эта функция будет доступна на codesys 3.5. Очень удобная вещь с минимальными настройками.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий125 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я так и понял. Надеюсь в будущем эта функция будет доступна на codesys 3.5. Очень удобная вещь с минимальными настройками.
    Честно говоря, я бы на это не рассчитывал.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 09:50
  2. Не явное обращение к переменным
    от Igor_Efremenko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 12:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:13
  4. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 07:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •