Делаю устройство , которое должно считать импульсы. И вот генератор генерит, а счетчик не считает. Подскажите, пожалуйста, как сделать. Для ПР 200
Делаю устройство , которое должно считать импульсы. И вот генератор генерит, а счетчик не считает. Подскажите, пожалуйста, как сделать. Для ПР 200
Вы слишком обстрактно описали задачу. Ни частот ни т пов датчиков ничего. Кто у вас что считать должен не ясно.
Попробую конкретно. Наш завод выпускает датчики давления. Есть такая операция - механическая стабилизация, в простонародье раскачка. Подают несколько десятков раз давление и сбрасывают его. До недавнего времени это делалось вручную. Теперь мы пытаемся его автоматизировать с помощью ПР. Я хочу ПР 200. Пытаюсь написать программу. Генератор выдает импульсы, а счетчик не считает. Выдержка на точках давления 0 и Р мак.- 3 сек. Типы датчиков - разные, да вам они не нужны. Вот конкретное описание, никакой обстракции.
ПР должен формировать импульсы, которые будут открывать или закрывать клапан подачи давления. Количество импульсов - 30 единиц. Длительность импульса - минимум 1 сек, максимум 10 секунд. Отсюда частота импульсов от 1Гц до 0.1 Гц. Что еще непонятно?
Сделал в программе счетчик и генератор. Генератор генерит, счетчик должен считать, но не считает. Программа осталась на работе. Как сочиню по новой, пришлю.
Проверьте соответствие входного сигнала чувствительности входа ПР200. Если вход 24В, то уровень сигнала должен быть больше 15 В. Потом включаете онлайн отладку и проверяете, что ПР200 видит этот сигнал. Если не видит - в сервис. Если видит, то ковыряйте программу.
Я и спрашиваю, как ковырять программу. Я пытаюсь сделать ее в режиме симуляции
Программу в студию!
На работе осталась. Как по-новой сочиню- пришлю
При и частоте 1Гц длительность импульса 1 ГЦ, а при длительности импульса 10 сек. - частота 0.1Гц. Я сам задаю длительность, так как она может быть разная, для разных типов датчиков