Тема: ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.

  1. #1

    По умолчанию ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.

    Прошу принять участие в моей теме, насосные станции очень востребованы.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Впервые занимаюсь программирование ПР200, есть несколько вопросов, очень надеюсь на советы.
    ПР200 впечатлил меня своими возможностями, не ожидал такого от программируемого реле.
    Моя задача: на ПР200 составить программу управления двумя насосами с двумя частотниками, с авторотацией, поддержанием давления, сном и т.п.

    1. Алгоритм системы следующий:
    - запускается основной насос, выходит на 100 % мощности,
    - далее запускается вспомогательный насос.
    Загвоздка в том, что при запуске вспомогательного основной должен снизить обороты до минимума и начать разгоняться синхронно (примерно) со вспомогательным. Подскажите пожалуйста, как этого можно добиться?
    2. Возле ПИД регулятора есть желтая линия связи, Logic ругается на зацикливание, хотя все работает нормально. Можно ли запускать проекты с желтыми линиями в работу или это чревато в дальнейшем неприятностями? Дело в том, что, на мой взгляд этот цикл необходим – постоянно опрашивать условия для работы вспомогательного насоса.
    3. В данный момент проект уже весит 4,2 мб, при этом используется ЭСППЗУ – 25%, ПЗУ – 7%, ОЗУ – 17%. После окончания скорее всего она увеличится вдвое. Как вы думаете, не слишком ли это большой проект для ПР200, может пока не поздно взять контроллер? Серьезно переживаю за надежность системы.
    В режиме симулятора некоторые значения переменных в квадратиках возле элементов не отображаются, но не все, и не всегда, то ли комп тормозит, то ли ПР200 уже тяжеловато.

    Выкладываю часть программы, запихнул ее в макрос, не знаю, насколько это приемлемо, в любом случае спасибо за поддержку.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    У меня есть проекты, с заполнением по 98 процентов всех "шкал" и всё норм. Работает прекрасно.
    Жёлтые линии это предупреждение. Хочешь оставляй, хочешь линию задержки сооружай. Есть макрос изменения величины с заданной скоростью. Сергей0308 выкладывал не раз. Опред4ляй что включился второй насос и отправляй первый на встречу со вторым. Как сравняются дели выход пид пополам и каждому выдавай.

  5. #5

    По умолчанию

    Прекрасно. Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Сергеевич Посмотреть сообщение
    1. Алгоритм системы следующий:
    - запускается основной насос, выходит на 100 % мощности,
    - далее запускается вспомогательный насос.
    Загвоздка в том, что при запуске вспомогательного основной должен снизить обороты до минимума и начать разгоняться синхронно (примерно) со вспомогательным.
    А зачем вам это?

  7. #7

    По умолчанию

    Для безударной работы насосов, стартовая скорость 20 или 25 Гц, это примерно 40 % мощности насоса, при подключении вспомогательного основной глушится до 40% и вместе во вспомогательным на старте дают примерно 80% от первоначальной мощности, при этом есть еще время ускорения и останова ЧРП, что компенсирует работу ПИ регулятора при наборе недостающей мощности, в итоге получаем синхронную плавную работу двух насосов без выдавливания сальников. Идеально )

  8. #8

    По умолчанию

    Мощность расходуется на перекачку жидкости, а не на создание давления. При работе насоса на закрытую задвижку мощность минимальна, а производительность равна нулю. Зависимость напора от оборотов нелинейна, поэтому ваши проценты чисто умозрительны.
    Насосы проектируются на достижение максимального КПД при номинальных оборотах, поэтому оптимальная работа будет достигаться при работе одного насоса на полных оборотах, а вторым добирать требуемое давление.
    Ещё играет роль конструкция насоса. Некоторые насосы требуют поддерживать обороты не ниже определённых, т.к. уплотнения смазываются перекачиваемой жидкостью, и при снижении оборотов увеличивается износ. Двигатели с мокрым ротором охлаждаются жидкостью, и на малых оборотах сильнее греются. Двигатели с воздушным охлаждением также греются на малых оборотах вследствие ухудшения обдува. Ну и полно прочих нюансов.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, буду разбираться. Поздравляю с 2000 сообщением!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Вообще-то современные ПЧ могут решить такую задачу без ПР, но если Вам так хочется туда ПР воткнуть, то как бы достаточно подавать команды запуска- останова ПЧ! В ПЧ присутствует свой ПИД-регулятор и он сам может плавно разгонятся-замедлятся, короче даже если туда ПР воткнуть, для управления ПЧ кроме команд запуска-останова боюсь больше ничего не потребуется при решении вашей задачи!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:28
  2. Управление насосной станцией
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 12:31
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  4. Управление насосной станцией
    от zay в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 15:46
  5. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •