Обнаружил не соответствие приведенных схем на сайте и в документации. Приведите в соответствие с правильным вариантом. Может еще есть где-то такое-же?
На первый взгляд, отличие только в обозначении входов : DI и просто D, и не пропечатан проводник на D6.
Сообщение от СергейНовосиб Обнаружил не соответствие приведенных схем на сайте и в документации. Приведите в соответствие с правильным вариантом. Может еще есть где-то такое-же? Добрый день, Сергей! В РЭ, действительно, ошибка. Поправим, спасибо за информацию. Пока ориентируйтесь на схемы с сайта.
А по моему получается, что в РЭ правильно или я ошибаюсь?
Сообщение от Константин_12 На первый взгляд, отличие только в обозначении входов : DI и просто D, и не пропечатан проводник на D6. Отличие в типах контактов: NC или NO.
Правила форума