Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Удаленная загрузка 2х панелей СПК1хх

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию Удаленная загрузка 2х панелей СПК1хх

    Вечер добрый, уважаемые форумчане!

    Как известно для удаленной загрузки проекта в СПК1хх необходимо на роутере пробросить порты: 1740-1743, 11740 и 1217. И это работает. Удаленно подключаюсь Кодесисом
    к панелям СПК1хх за роутером. Правда до сего дня за роутером всегда была 1 панель.

    А если у меня за роутером 2 панели СПК1хх, то как выполнить проброс портов в этом случае? Или другими словами где настраиваются используемые порты в
    самом CoDeSys? Вижу где можно изменить только порт 1217? А остальные где?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    А зачем порты менять?
    IP адреса у панелей же разные?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    А зачем порты менять?
    IP адреса у панелей же разные?
    Поясняю проблему на примере порта 1217.
    На роутер на порт 1217 пришли данные. Он видит, что стоит проброс на IP1 порт 1217. Роутер передает данные в панель.
    На роутере на порт 1218 (к примеру) пришли данные. Проброс настроен на IP2 порт 1217. Роутер передает данные во вторую панель.

    Но порт 1217 я могу поменять при настройке gateway в Кодесис (см. рисунок). А как поменять остальные порты?
    Или они должны быть одновременно проброшены на 2 адреса?
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Поясняю проблему на примере порта 1217.
    На роутер на порт 1217 пришли данные. Он видит, что стоит проброс на IP1 порт 1217. Роутер передает данные в панель.
    На роутере на порт 1218 (к примеру) пришли данные. Проброс настроен на IP2 порт 1217. Роутер передает данные во вторую панель.

    Но порт 1217 я могу поменять при настройке gateway в Кодесис (см. рисунок). А как поменять остальные порты?
    Или они должны быть одновременно проброшены на 2 адреса?
    Что то Вы мудрите с портами..
    У меня на объекте стоят 3 ПЛК160 за одним роутером.
    У каждого свой IP разумеется. Из Codesys в любой из них программу заливаю.
    Порты во всех ПЛК одни и те же используются для загрузки
    В роутере порты проброшены на пул адресов местной сети

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Что то Вы мудрите с портами..
    У меня на объекте стоят 3 ПЛК160 за одним роутером.
    У каждого свой IP разумеется. Из Codesys в любой из них программу заливаю.
    Порты во всех ПЛК одни и те же используются для загрузки
    В роутере порты проброшены на пул адресов местной сети
    Ну, если нужно пробросить только 1 порт, тогда в общем все ясно и проблем нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Вечер добрый, уважаемые форумчане!

    Как известно для удаленной загрузки проекта в СПК1хх необходимо на роутере пробросить порты: 1740-1743, 11740 и 1217. И это работает. Удаленно подключаюсь Кодесисом
    к панелям СПК1хх за роутером. Правда до сего дня за роутером всегда была 1 панель.

    А если у меня за роутером 2 панели СПК1хх, то как выполнить проброс портов в этом случае? Или другими словами где настраиваются используемые порты в
    самом CoDeSys? Вижу где можно изменить только порт 1217? А остальные где?
    Там же, где указываете IP-адрес через двоеточие указываете порт. Например 172.17.0.22:11741
    Screenshot_1.png
    Последний раз редактировалось saii; 13.07.2021 в 21:40.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Там же, где указываете IP-адрес через двоеточие указываете порт. Например 1.2.3.4:11741
    Но ведь там не один порт, а целых 5?
    Чего через двоеточие указывать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Но ведь там не один порт, а целых 5?
    Чего через двоеточие указывать?
    То на что замените 11740

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    То на что замените 11740
    А остальные порты получается не нужны для удаленного подключения и загрузки?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    А остальные порты получается не нужны для удаленного подключения и загрузки?
    Порт 1217 - это для Gateway, как правило он локальный. А 1740-1743 я на роутере пробрасываю, но нигде этого не сообщаю, но Codesys как-то не обижается, что не может по ним подключиться, хотя Wireshark показывает, что Codesys пытается по ним подключиться.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Удаленная перезагрузка СПК207
    от RadistDog в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 08:23
  3. Удаленная обслуживание ПЛК, ПР, панелей ф.ОВЕН
    от drvlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 14:19
  4. Удаленная диспетчерская
    от Gribovms в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 15:08
  5. удаленная работа Opc_ac3
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •