Спасибо за ответ. Завтра попробую.
Не ясно, как все же тогда это работает, если указано прямо: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
Спасибо за ответ. Завтра попробую.
Не ясно, как все же тогда это работает, если указано прямо: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
Среда использует Gateway, но как правило, он располагается на том же компьютере, что и среда разработки. Поэтому его, в этом случае, не нужно прокидывать на роутере. Но возможна ситуация, когда разработчик расположил Gateway за роутером и хочет использовать именно его, тогда порт 1217 нужно будет пробрасывать на роутере и указывать соответствующий ip-адрес и порт в среде разработки.
А порты UDP (1740-1743), судя по всему, использует как раз Gateway для поиска устройств в сети. Соответственно, если есть желание/необходимость, чтобы такие устройства откликались из-за роутера нужно пробрасывать и их, но также нужно пробрасывать и широковещательные запросы, так Gateway шлет их. ИМХО.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Согласен. Прямо это нигде не написано.
Но, например, когда я работал с панелями СПК207, то там я пробрасывал как раз порт 1217. И более никакой.
И тоже получал удаленный доступ к панели.
С панелями СПК107 проброс порта 1217 не работает. Когда я искал ответ на вопрос почему нет доступа к новым панелям СПК107 при пробросе порта 1217, то наткнулся на вышеуказанную ссылку.
Пробросил указанные в ней порты 1740-1743 и 11740, оставил проброс порта 1217 и все заработало.
Вот спустя время оказывается, что нужно только порт 11740 пробрасывать.
И эта информация не очевидна!
Было бы неплохо добавить это в какой-нибудь из FAQ.
Отредактировал пост по ссылке выше.Было бы неплохо добавить это в какой-нибудь из FAQ.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk