Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M

  1. #1

    По умолчанию Индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M

    Добрый день.

    Имеется индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M.

    Если уровень меньше 1 метра, то индикатор СМИ2 отображает верно данные, если более 1 метра, то индикатор отображает dt.hh.
    В руководстве на индикатор сказано "dt.hh Получение от Мастера сети данных, не поддающихся индикации: число больше
    «9999»".

    Смотрел на уровнемер через ModBus Pool, в регистре "30359".
    Так-же Конфигуратор СМИ2 во вкладке "Тестирование" в поле "Значение для переменной типа Int (Val. I)" отображает "30359", т.е. конфигуратор данные отображает верно.

    Как можно отображать данные больше 9999, есть ли какое ну будь деление на 10 или какой другой способ?
    Как подружить индикатор СМИ2 с уровнемером УЛМ-31А1-HF-F-00-M при уровне более 1 метра?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Имеется индикатор ОВЕН СМИ2 и уровнемер УЛМ-31А1-HF-F-00-M.

    Если уровень меньше 1 метра, то индикатор СМИ2 отображает верно данные, если более 1 метра, то индикатор отображает dt.hh.
    В руководстве на индикатор сказано "dt.hh Получение от Мастера сети данных, не поддающихся индикации: число больше
    «9999»".

    Смотрел на уровнемер через ModBus Pool, в регистре "30359".
    Так-же Конфигуратор СМИ2 во вкладке "Тестирование" в поле "Значение для переменной типа Int (Val. I)" отображает "30359", т.е. конфигуратор данные отображает верно.

    Как можно отображать данные больше 9999, есть ли какое ну будь деление на 10 или какой другой способ?
    Как подружить индикатор СМИ2 с уровнемером УЛМ-31А1-HF-F-00-M при уровне более 1 метра?
    Добрый день.
    К сожалению, подружить СМИ2 и ваш уровнемер не получится.

    Рекомендуем в следующих проектах использовать новый индикатор СМИ2-М:
    https://owen.ru/product/smi2_m

    Для него доступно и масштабирование считанного значения, и отображение "длинных" значений в режиме бегущей строки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    К сожалению, подружить СМИ2 и ваш уровнемер не получится.

    Рекомендуем в следующих проектах использовать новый индикатор СМИ2-М:
    https://owen.ru/product/smi2_m

    Для него доступно и масштабирование считанного значения, и отображение "длинных" значений в режиме бегущей строки.
    Спасибо за информацию.

Похожие темы

  1. ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 14:32
  2. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 20:43
  3. Индикатор СМИ2
    от Bigalex в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 10:26
  4. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •