    Добрый день, уважаемые коллеги помогите пожалуйста решить одну проблему, у меня на котельной установлены котлы RSA 500, в котельную приходит линия 380 В, до котельной на этой же линии подключена скважина с частотным преобразователем. Проблема в том что при работе частотного преобразователя котлы не запускаются, тупо стоят в режиме ожидания и ни на что не реагируют, такое ощущение что от него идут какие-то помехи. Может возможно подобрать какое нибудь оборудование что решить данную проблему.
    За ранее благодарен

  2. #22
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий. Б Посмотреть сообщение
    при работе частотного преобразователя котлы не запускаются, тупо стоят в режиме ожидания и ни на что не реагируют, такое ощущение что от него идут какие-то помехи.
    Горелка включается от регулятора 2ТРМ1?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #23

    По умолчанию

    Совершенно верно

  4. #24

    По умолчанию

    Контролёр розжига DKG972 уходит в аварию

  5. #25
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий. Б Посмотреть сообщение
    Контролёр розжига DKG972 уходит в аварию
    Это другое дело. А то пишете "тупо стоят в режиме ожидания"...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #26

    По умолчанию

    1.1. Индикация последовательности операций
    и причины неисправности
    Встроенный микропроцессор контролирует не только
    последовательность операций, но также информационную
    систему. Отдельные фазы последовательности
    программы показываются с помощью светового кода.
    Можно выделить следующие световые коды:

    ...
    Из инструкции на топочный автомат.
    Светодиод мигает? Какой код ошибки?

  7. #27
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий. Б Посмотреть сообщение
    Контролёр розжига DKG972 уходит в аварию
    Вставьте какой-нибудь LC-фильтр в цепь его электропитания (дроссель - в фазный провод, на всякий случай):

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	для Дмитрий. Б.gif 
Просмотров:	72 
Размер:	20.1 Кб 
ID:	56221
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.07.2021 в 11:20.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #28

    По умолчанию

    Спасибо большое, извените, я просто не специалист, подскажите пожалуйста как подобрать LC фильтр?

  9. #29
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий. Б Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, извените, я просто не специалист, подскажите пожалуйста как подобрать LC фильтр?
    Может быть великое множество вариантов. Например, у дросселя может быть индуктивность 100 миллигенри, а у конденсатора ёмкость 0,5 мкФ.

    ...Или "Дроссель Д2" (0,16 Гн) и "К73-17 0,22 мкФ 630 В".
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.07.2021 в 15:26.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий. Б Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, извените, я просто не специалист, подскажите пожалуйста как подобрать LC фильтр?
    DL-3DX31, 3 А, Сетевой фильтр

    https://www.chipdip.ru/product/dl-3dx31-3
    Но вы всё-таки посмотрите, какой код выдаёт топочный автомат.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.07.2021 в 19:26.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 11:28
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:53
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •