    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Надеюсь такое реле протока должно срабатывать при любом направлении потока, например обратный клапан не до конца закроется, а мы и не заметим!
    нет только в одном направлении

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    нет только в одном направлении
    Тогда вообще лабуда получается, если в группе нескольких насосов, надо 2 таких реле ставить для контроля прямого и обратного потока, мне кажется мозги у конструкторов неправильные, точнее кто им ТЗ даёт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда вообще лабуда получается, если в группе нескольких насосов, надо 2 таких реле ставить для контроля прямого и обратного потока, мне кажется мозги у конструкторов неправильные, точнее кто им ТЗ даёт!
    зачем контролируйте в общей зачем обратку если не будет обратки не будет и прямой

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    зачем контролируйте в общей зачем обратку если не будет обратки не будет и прямой
    Не понятен смысл Вами написанного предложения! И я же написал зачем контролировать обратный поток в 10 посте!
    Контроль в общей трубе не покажет обратный поток, если обратный клапан не плотно закрылся на неработающем насосе, например если стоит ПИД-регулятор по давлению, просто насос будет вращаться немного быстрей!
    Может быть полезным знать что "пациент умирает" и это может предотвратить его "смерть", чтобы некритическая неисправность не переросла в критическую!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2021 в 12:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не понятен смысл Вами написанного предложения! И я же написал зачем контролировать обратный поток в 10 посте!
    Контроль в общей трубе не покажет обратный поток, если обратный клапан не плотно закрылся на неработающем насосе, например если стоит ПИД-регулятор по давлению, просто насос будет вращаться немного быстрей!
    Может быть полезным знать что "пациент умирает" и это может предотвратить его "смерть", чтобы некритическая неисправность не переросла в критическую!
    Это уже контроль клапанов, а не контроль протока

  6. #16

    По умолчанию

    некоторый итог:
    1) работу насоса контролируем датчиками давления или датчиком потока, пусть будут оба варианта
    нужны датчики давления 2 шт
    датчик потока 1 шт (труба 80 мм)

    2) два датчика температуры
    3) сброс и подпитку магистрали, делаем автономными механическими клапанами, хорошо бы что бы в системе фиксировалось их состояние, есть ли такие датчики с "выходами сухой контакт"?
    4) индикация на месте оператора (охранника-истопника), лампочки и сирена понятно, возможно ли отображение температуры (можно и давления), но не на компе, а на маленькой панели?

    прошу написать модели подходящих датчиков

    5) "голова", был озвучен вариант ПЛК100, я так понял эти ф-ции может выполнять как ПЛК, так и ПР, что предпочтительней, какие именно модели лучше подойдут?

    есть ли готовые комплекты для всего этого?
    Последний раз редактировалось shkiper; 12.07.2021 в 10:45.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Чтобы понять какой вариант лучше (ПР или ПЛК), определитесь с вариантом мониторинга вашей котельной.
    Чтобы потом не было мучительно больно...

  8. #18

    По умолчанию

    вот поточнее
    регулировка по давлению сбросным и подпиточным клапанами
    цель - измерение, индикация параметров работы котельной:
    измеряемые параметры:
    - температура теплоносителя на выходе;
    - давление теплоносителя на выходе;
    - температура теплоносителя на входе котла;
    - давление теплоносителя на входе котла;
    - контроль потока;

    индикация на месте оператора:
    - температура теплоносителя на выходе из котла
    - давление на выходе насоса
    - светозвуковое оповещение на месте оператора - поток, давление температура


    необходимое оборудование:
    - клапана, сбросной и подпиточный (желательно с индикацией состояния выходами типа "сухой контакт" ) -?
    - два датчика давления (4-20 мА)
    - один датчик потока (сухой контакт)
    - два датчика температуры на трубу (или надо в трубу?)
    - лампочки сигнализации
    - индикатор с цифрами для давления и температуры 2 шт (СМИ2 или подобное) -?
    - ПР или ПЛК - ?

    там где вопросы в конце, не могу определиться - что брать?
    Последний раз редактировалось shkiper; 13.07.2021 в 05:51.

  9. #19

    По умолчанию

    Лучше определись для начала с количеством DI, AI и DO (AO, я так понимаю, не пригодиться) и подбери по их количеству (причём с небольшим запасом DI и DO) и ПЛК, и ПР.
    Затем подбери датчики, учитывая нюансы с низкоомными ТС в ПР, а так же блоки питания под них. Кстати датчики температуры лучше ставить в гильзу, а не на трубопровод.
    После всего этого у тебя будет несколько вариантов, а с ними уже проще будет.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    некоторый итог:
    5) "голова", был озвучен вариант ПЛК100,
    Для всего вышеописанного ПР200 с избытком..

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 11:28
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:53
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •