Такого кода в инструкции нет...
У нас в обслуживании дохрена котельных, в которых работают по несколько насосов с частотниками, но я ни разу не слышал и сам не сталкивался с их влиянием на автоматы горения.
Кстати, какой датчик пламени у ваших горелок? Если это электрод, то стоит проверить качество заземления, особенно горелки. Возможно, помехи проникают по некачественной земле. Либо по трубопроводу от скважины.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.07.2021 в 23:13.
Код аварии, по моему, 3 коротких вспышки и 1длинная, в каталоге я не нашёл расшифровку.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как это исправить!
Например, к клемме В подключить таймер, который своим контактом подаст импульс на клемму А и сбросит аварию.
А вы измеряли питающее напряжение при включенном насосе? А то в инструкции есть такое:
Защита от низкого напряжения при номинальном напряжении 220/240 В
Для осуществления запуска напряжение в сети должно
быть более 187 В эфф.
Напряжение в сети проверяется не только при запуске,
но также постоянно во время работы. Падение
напряжения при запуске или во время эксплуатации ниже
160 Вэфф вызывает предохранительное отключение
топочного автомата, он переходит в режим ожидания.
Последующее увеличение напряжения выше 187 Вэфф
приводит к автоматическому запуску топочного автомата.
Котёл подключён через иверторный стабилизатор, сброс аварии ни к чему не приводит, DKG972 после сброса снова уходит в аварию. При запуске котла вообще ни чего не происходит, он даже не пытается розжеч котёл. Пробывали брать другие фазы этой линии - НИЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, как только подключаюсь к другому вводу, или останавливаю частотник на скважине, все сразу запускается без проблем.
Дмитрий. Б случайно у вас там датчик пламени не ионный (или как там правильно?), им требуется физический ноль для работы.
При подключении подобных котлов к ИБП или Генератору требуется зануление одной стороны обмоток, так же схемотехника ИБП должна позволять данный способ подключения...