Ширина 40. На 25 уже не переделать - он на заклёпках торчит навсегда, и через него куча проводов впихана. Хотя... хотяя... может я на это и решусь! И разберу часть щита! =)
Да, перемещу вправо!
Блин, камрады! Я, когда на форуме ещё в 2016 регался, знал вас всех как умных, внимательных и суровых экспертов.
А щас что? На колу мочало, начинай сначала? У меня ведь пунктик на тех, кто, не читая, пишет.
Нет, НЕ ТО ЖЕ самое. И я про это писал. Раза три. Повторяю четвёртый:
* Все блоки питания включаются одновременно.
* Модем воткнут в RS-232, а не в Debug
* Модем подключается к питанию через 10 секунд после старта ПЛК, а не сразу
* Температура контролируется и логится на флешку, а ПЛК может вырубить щит по перегреву. Чтобы повторно не сдох, если это и правда будет адский перегрев.
* И тесты показали, что в самую жару ПЛК висел на проводах и показывал +58. Внутри коробов было +63. Обе температуры были стабильные, не взлетали за полчаса.
* Сейчас мой подменный ПЛК ОВЕН греет в термошкафу.
Я могу сто раз это повторить. Но тем, что вы все так невнимательные, вы себя дискредитируете, а не меня.