Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Очень плохо, коль так!
    Смотреть осциллографом необходимо при закрытом корпусе ПЛК и ПЛК должен быть установлен в своё место. Нужно обязательно смотреть сигнал управления (на входах ULN2003), потому-шта может так "творчески" составлена тестовая программа, что идет постоянная перезапись регистра процессора, с временным провалом на время цикла для иных целей.
    Еще раз обращаю внимание на то, что малейшее и повторяющееся прерывание катушки реле как по питанию, так и по управлению - вызывает мгновенное перемагничивание (частичное или полное) сердечника, что в свою очередь вызывает дополнительные тепловые потери
    Вообще не надо ничего осликом смотреть. Проблема решается на раз-два. Cs-Cs просто надо перестать упорствовать и трезво оценить ситуацию. Все разжевано, осталось проглотить.

    Решение простое - надо ставить ПЛК с транзисторными выходами, промежуточные реле в щите уже стоят.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2021 в 12:21.

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •