Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что за разрывы на эпюрах напряжения ?
    Это осциллограф такой. Он медленно рисует сигнал одо края экрана, и потом поверх него слева направо, затирая кусок старого, рисует новый сигнал.
    Вот этот перерыв - это постепенная прорисовка экрана.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    GND щита - это что?
    GND - это точка соединения минусов всех БП. Которая с силовой цепью никак не связана вообще.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Это осциллограф такой. Он медленно рисует сигнал одо края экрана, и потом поверх него слева направо, затирая кусок старого, рисует новый сигнал.
    Вот этот перерыв - это постепенная прорисовка экрана.


    GND - это точка соединения минусов всех БП. Которая с силовой цепью никак не связана вообще.
    А ты можешь поставить цифровой тестер в режим измерения переменного напряжения, предел 300 В и померить напряжение между шиной PE и +24 В у всех БП. Также можно померить напряжение между PE и GND щита. На БП должны быть поданы питающие напряжения.

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    TOPan ого, даже так? получается может хромать схемотехника какой-то платы в ПЛК ?
    Я не специалист в этом, но вроде где-то на форуме читали что есть различие в схемотехнике плат ПЛК 30(32) и 60 и решили попробовать - нам повезло и вопрос закрылся. Ещё не давно был случай на другом объекте контроллер перезагружался периодически тоже 32 поменяли на 60 вопрос исчез. Конечно дело тут скорее не в ПЛК, а во внешних помехах на котельной от другого оборудования. Но факт что дважды заменой на 60 перезагрузки исчезли. Забыл добавить на этом объекте дважды меняли 32 контроллер на 32 и проблема оставалась.

  4. #74
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    TOPan О! Спасибо за инфу! А то я совсем не в курсе - мне всегда на ПЛК везло, и только щас нарвался.
    А "тот сезон" - это какой? 2019? А то у меня такая статистика на именно этом щите:
    ПЛК 2019 года сдох за 4 суток
    ПЛК 2021 года сдох два раза через сутки
    Это сезон 2020-2021. Но тут были и некоторые объекты с 2019 года. Все контроллеры с питанием 220в.
    Возможно вам везло потому что выборка не большая была по контроллерам. За тот год мы поставили около 100 контроллеров +/- из них процентов 15 в ремонт. В том году ещё были и всем известные проблемы с прошивкой когда новый проект было не загрузить после первой удачной попытки. И начинались пляски когда после удаленной прошивки меняются IP адреса на неизвестный (на то время).
    Ещё хотелось бы добавить по модулям статистику, из всех модулей очень много отказов именно 8АС проблемы с блоком питания.
    Ну и из свежих историй один контроллер ремонтный 2019г один новый 2021г. Включаем на базе загрузили ПО проверили работоспособность все ок. На завтра решили ещё подключить ЧП для проверки связи - молчат лампа питания не горит, в терминал ничего не пишет. Отправили в ремонт) Один плюс конечно у ОВЕНа есть - можно быстро купить новый и поменять в отличии от некоторых буржуев)))
    Последний раз редактировалось TOPan; 13.07.2021 в 00:06.

  5. #75

    По умолчанию

    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.

    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.

    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.07.2021 в 23:29. Причина: Знаки препинания

  7. #77
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Обычно устройства стараются гальванически развязать для уменьшения риска повреждения оборудования, взаимных помех и т. д., Вы делаете прямо противоположное, я сейчас даже не толкую о грамотности и правильности, здесь в первую очередь явно логическое противоречие, короче, мне так кажется: не надо объединять гальванически развязанные устройства, если это можно не делать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала). при этом по всей видимости заложил краны с управлением 0-10В, вот и получилось что потенциал системной платы раскинут сейчас по всему щиту, а потом будет раскинут по всей квартире

    плк110.png

  9. #79

    По умолчанию

    да, полностью согласен. топикстартер за счет своей технической безграмотности, непонимания цифровой схемотехники и неумения чтения мануалов нагенерил себе проблем, а теперь устроил тут холивар

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала).плк110.png
    Бред не надо писать. ПЛК по питанию имеет гальваническую развязку, поэтому GND питания ПЛК - это не GND системной платы. Но я бы не стал объединять клеммы GND всех приборов и "-" всех БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.07.2021 в 10:56.

Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •