Здравствуйте!
Пытаюсь подружить ПЛК110-24.30.Р-М с драйвером шагового двигателя SMSD 1.5 Modbus ver.2 соответственно по протоколу MODBUS.
Параметры связи ASCII, 7 бит, even, 1 stop. Такие параметры по умолчанию на драйвере.
Операции чтения/записи работают корректно для Holding registers, но для остальных - Coils, Discrete inputs, Input registers не работает ни чтение ни запись, то есть всегда вижу только нули.
MODBUS настраиваю через Ресурсы -> Конфигурация ПЛК.
Не подскажете, в чем может быть проблема?