    IVM Так, ща отвечаю на все вопросы.
    1. Свободное пространство около ПЛК НЕ оставлял ни разу нигде.
    Так что формально требование не выполнено.

    2. Смерил переменку между GND всех БП и PE:
    ВАЖНО: тестер, если его ткнуть в 24V DC в режиме переменки показывает 27 вольт. Это хрен что. Тестер - старый.
    * Между корпусом щита = 25 вольт (ну, корпус висит в воздухе).
    * Между нулём питания = 83 вольта
    * Между PE извне (из розетки) = 140 вольт

    3. К компу коннекчу только по Ethernet. Неэкранированному. А значит по PE и экрану связи нет с компом и сеткой.

    4. Проверил чёртов кабель КС17 (ща ещё раз проверю) - замыканий нет, жилы соответствуют (беру оттуда Rx, Tx, GND).

    5. По тестам - ща так и буду гонять. Накинул на него колодку только верхнюю. Вот активны входы, и подаётся питание. И всё.

    Дополнительно докладываю.
    Запустил ПЛК с ремонта. Температура через 5 минут работы - +43...а потом поднялась до +46 (и потом до +50). ПЛК при этом висит на верхней колодке и может охлаждаться.
    PLCTemperStart.gif PLCTemperPlacing.jpg

    Попытался сделать Archiver, чтобы он на флешку писал - фиг он работает:
    Код:
    Arxive "PLC Temperature" Comment "" #000 size=004 name=pTemperR #001 size=002 name=pTemperW 
    2000.05.18 05:03:45 #000=0.0 #001=0000
    2000.05.18 05:04:15 #000=0.0 #001=0000
    2000.05.18 05:04:45 #000=0.0 #001=0000
    2000.05.18 05:05:15 #000=0.0 #001=0000
    Есть там какие-то грабли? В инструкции пишут, что надо только указать имя переменной, и всё...

    Ещё дополнительная мысль. Про ПМ-01.
    В мануале на ПЛК написано, что RS-232 надо подключать (физически) при обесточенном питании.
    Это относится к тому, что "подключили - потом подали питание".
    А я вот думаю. А может, сделать дополнительную перестраховку с этим модемом?
    Ну, типа, подавать питание на модем через релюшку? Тогда ПЛК будет запускаться, выжидать nn секунд - и включать себе модем?
    А?
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 14.07.2021 в 15:48.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •