Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
Показано с 251 по 256 из 256

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

  1. #251
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,646

    По умолчанию

    Teemon если вопрос стоит остро, на чем вы собираетесь программировать свой ПЛК в умном доме, думаю ваши мечты могут разбиться от осознания цены для ПО от Siemens.
    Дело в том, что часть МЭК языков там платные.

  2. #252
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    разбиться от осознания цены для ПО от Siemens.
    Дело в том, что часть МЭК языков там платные.
    Да вы что? С Роквеллом Studio 5000 не путаете?
    Стоимость ПО от Сименс для разработчико(Частных и фрилансеров) компенсируется волшебной программой Sim EKB, распространяемой самим...Сименсом

  3. #253
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,646

    По умолчанию

    Sergey666 CFC для Тиа портал уже стал бесплатным? помнится там IL, LAD и еще что-то, остальное лицензируется отдельно. Что-то изменилось?

  4. #254
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Sergey666 CFC для Тиа портал уже стал бесплатным? помнится там IL, LAD и еще что-то, остальное лицензируется отдельно. Что-то изменилось?
    LAD, FBD, SCL, лично мне нужен первый и последний, но по факту да МЭК языки не все...но меня это никак не смущает, т.к то, что нужно есть. И вы путаете- SFC, а CFC в стандарте МЭК нет.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 29.09.2021 в 16:31.

  5. #255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teemon Посмотреть сообщение
    После того, как я прочитал 25 страниц - ты обязан дать ответ (а лучше чтобы ТП официально дала сама ответ) о том, что было и что было сделано.
    Когда стоит выбор, какой ПЛК поставить Главным ПЛК в умном доме, Овен или Сименс - вопрос мегаактуальный.
    При высокой температуре окружающей среды нельзя надолго включать все дискретные релейные выходы ПЛК110-60[М02], т.к. при этом перегревается микросхема DC-DC преобразователя ПЛК, от которого запитаны катушки реле релейных выходов ПЛК. Вот и весь ответ.

  6. #256
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,646

    По умолчанию

    Sergey666 ну я не помню точных названий для Tia Portal, помню только, что если человеку удобнее в том, чего там нет, но оно есть, то придется доплатить
    А в CodeSys как бы все языки что есть, просто доступны из коробки.

    Я думаю, что к нагреву при всех включенных реле еще добавлялся нагрев снизу ПЛК, что просто ухудшало ситуацию.

Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •