Отчитываюсь!
1. Переделал щит на другое расположение модулей IO ПЛК.
Melkiy будет доволен =)
DSC04946.JPG DSC04947.JPG DSC04949.JPG DSC04953.JPG
Работает с 29.07.2021 без сбоев. Ставил тестироваться и через реле времени, которое его дёргало по включению-выключени в разных режимах несколько дней.
2. Сама переделка была интересным опытом, потому что я решил наращивать провода по месту (токи там малые).
DSC04924.JPG DSC04928.JPG DSC04930.JPG DSC04933.JPG
3. Свой подменный ПЛК жду от ОВЕНа (он у них лежит и его мучают).
ИТОГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ (без инсайдерских деталей)
1. Оба ПЛК живы.
2. Причина подыхания НЕ связана с перегревом прямо.
3. Подменный ПЛК подох по причине брака детальки (дефект компонента), который проявился через годы работы (напоминаю, что ПЛК у меня валялся где попало и использовался для теста щитов).
4. В рабочем ПЛК дохли НЕ стабилизаторы, а дискретные компоненты (но не те, которые сдохли в подменном). Причина ОВЕНом выясняется и я пока сам ничего не знаю. Но узнаю.
5. Все косвенные причины, которые вы мне озвучили за котороые надавали по голове, устранены.
ЗЫ. Написал на ПЛК110 крутой диммер для ламп (плавное включение/выключение, минимальная стартовая яркость, яркость по умолчанию при первоми включении, центральные сигналы гашения и включения как было). Буду портировать его потом на CDS3, для этой темы:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34129