Тема: Вопросы по Owen OPC Server

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АртёмР Посмотреть сообщение
    Спасибо, ткните в мануал, где написано как получить доступ с ОРС к области памяти панели PFW.
    Для PFW смещение в адресах +10000.
    PFW300 = holding-регистр с адресом 10300 в OPC.

  2. #12

    По умолчанию

    Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.string.jpg

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АртёмР Посмотреть сообщение
    Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.string.jpg
    Выложите ваш проект и файл конфигурации OPC.

    Если строка занимает 40 символов с PFW400 - то она занимает регистры PFW400-PFW419.
    Т.е. вам нужно добавить одну строку с длиной 40 символов (на вашем скрине почему-то добавлено 10 строк с интервалом в один регистр).

  4. #14

    По умолчанию

    Ответил на почтовый ящик

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите ваш проект и файл конфигурации OPC.

    Если строка занимает 40 символов с PFW400 - то она занимает регистры PFW400-PFW419.
    Т.е. вам нужно добавить одну строку с длиной 40 символов (на вашем скрине почему-то добавлено 10 строк с интервалом в один регистр).

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Овен ОРС и статус связи с ПЛК тыкните пальцем. Также как отслеживать отсутствия связи с Облоком Овен.
    Нормальный ОРС сервер обязан по стандарту формировать признак качества, это и есть статус связи, связь с облаком... вы что серьезно надеетесь и рассчитываете на это? Что "облачные" технологии это надежно??? Это годится для манагеров из высшего звена, которые хвалятся просмотром данных с производства на смартфоне друг перед другом..., а если вдруг беда....это индустрия 4.0

    З.Ы Китайцы из Вайнтек тоже организовали EasyAccess 2.0 для удаленного(платного, где-то 50 баксов) доступа к панелям, тоже думал, что это "облако", ан нет это по факту шлюз для связи с оборудованием.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.12.2021 в 10:22.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    День добрый !Работали мы раньше на CodesysOPC теперь у нас смена компов, Мастер скаду новую получили, в связи с этим вопрос а как нам без безболезненно перейти на ОвенОПС?

  7. #17

    По умолчанию

    Здравствуйте. Сколько клиентов поддерживает Owen OPC Server v1.10.73? Я смог подключится только одним, второму клиенту ответ: сервер занят. Как подключить больше одного клиента?
    Последний раз редактировалось X200881; 26.05.2022 в 14:28.

  8. #18

    По умолчанию

    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
    p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
    passport.JPG

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от support_blagovest Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
    p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
    passport.JPG
    Например адреса 52H и 53H, читаются одной переменной DWORD, состоящей из 2 регистров (32 битная переменная), в десятичной системе адреса 82 и 83 ( переводятся калькулятором) и скорее всего Младшим регистром вперёд ставить - Да
    Пример на скрине 1 DWORD.jpg
    Где стоит диапазон, там переменная INT (один регистр), добавляете столько, сколько надо переменных с типом INT16. Не понятно только для чего вам 21 гармоника)))
    Младшим регистром вперёд оставить - нет
    Ч- чтение, Ч/З- чтение и запись ( но я бы поставил только чтение)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2022 в 00:00.

  10. #20

    По умолчанию

    С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  2. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •