Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Не могу записать более одной переменной

  1. #1

    По умолчанию Не могу записать более одной переменной

    В ТРМ202 меняю уставки регулятора 1 и 2, которые формирую программой ST. Если записываю только одну уставку, то всё нормально.
    Если веду запись в два канала, то получается ошибка "Ошибка записи значения '80' в переменную 'Компьютер 1.Owen OPC
    server.Узел1.ТРМ 202.Параметры управления. Уставка регулятора 1' (Неопознанная ошибка). Заменял сервер на MasterOPC_Server,
    результат тот же.

  2. #2

    По умолчанию

    Замените на Modbus Universal и пришлите лог.
    Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку - сделайте запись двух переменных
    Лог пишется в папку:c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC*Universal*Modbus*Server\SERV ERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Здраствуйте. Отправляю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Test.rar (6.4 Кб, Просмотров: 1)

  4. #4

    По умолчанию

    [08.07.2021 12:56:49.696] WRITE : Tag1:Запись в Node1.TRM202.Tag1 значения 10
    [08.07.2021 12:56:49.696] WRITE : Tag2:Запись в Node1.TRM202.Tag2 значения 10
    [08.07.2021 12:56:49.712] TRACE : (COM3) Tx: [0013] 03 10 00 05 00 02 04 00 0A 00 0A 98 2D
    [08.07.2021 12:56:49.784] TRACE : (COM3) Rx: [0005] 03 90 03 AD C1
    [08.07.2021 12:56:49.800] Err : TRM202:Ошибка в процедуре записи (Недопустимая величина в поле данных запроса) Node1.TRM202
    Контроллер ошибкой отвечает - видимо не позволяет столько регистров за раз писать.
    Так что надо записывать из скады поочереди.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Одной кнопкой записать несколько команд.
    от Raikkonen в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 18:31
  2. Более одной дочерней категории от одного прибора
    от German03 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 11:23
  3. Два присвоения одной переменной
    от energvk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:01
  4. не могу записать программу на ПЛК63
    от March в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:48
  5. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •