В ТРМ202 меняю уставки регулятора 1 и 2, которые формирую программой ST. Если записываю только одну уставку, то всё нормально.
Если веду запись в два канала, то получается ошибка "Ошибка записи значения '80' в переменную 'Компьютер 1.Owen OPC
server.Узел1.ТРМ 202.Параметры управления. Уставка регулятора 1' (Неопознанная ошибка). Заменял сервер на MasterOPC_Server,
результат тот же.