Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МК210-301 как перейти в безопасное состояние при потери связи с MQTT сервером

  1. #1

    Red face МК210-301 как перейти в безопасное состояние при потери связи с MQTT сервером

    МК210-301 как перейти в безопасное состояние при потери связи с MQTT сервером или пропаже интернета.
    Какие настройки установить в конфигураторе. Или какая логика работы?

    Вот эти строки намекают что это есть...
    При использовании протокола MQTT параметр Таймаут перехода в безопасное состояние (вкладка Modbus Slave) рекомендуется установить в 0, так как в этом случае запись параметров обычно является событийной, а не циклической.

    То есть мне нужно отправлять на модуль постоянно сообщения раз в 30 секунд к примеру что бы он не перешел в безопасное состояние. Верно?

    Помогите разобраться в этом вопросе.

  2. #2

    По умолчанию

    Опишу задачу целиком. Может посоветует решение задачи.
    Протокол обмена MQTT.
    Все устраивает в MK210-301.
    Соединился с брокером.
    Команды выполняет.
    Но нужен переход в безопасное состояние при обрыве связи с брокером MQTT. Но есть ли эта возможность вообще? Или как то её можно реализовать?

    p.s. Переход в безопасное состояние на вкладке Modbus Slave подразумевает что будет постоянный обмен данными с ПЛК (выступит в роли мастера), но в моей задаче он не нужен в принципе...

    Можно конечно прикупить и установить какой-нибудь ПЛК и следить за Статусом подключения к брокеру MQTT вроде этот параметр доступен для чтения. И в случае отсутствия соединения переводить все вывода в безопасное состояние.

    Что скажите народ. Какие есть варианты?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. На данный момент переход в безопасное состояние при отсутствии обмена по MQTT не предусмотрено.
    Возможно добавим в следующем (не том, что готовим сейчас) релизе ПО.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Функция очень нужна. Для многих устройств из мира IoT такой функционал жизненно необходим. Учитывая что оборудование может работать самостоятельно без ПЛК. Будем ждать. А сейчас остается выбрать какой то ПЛК для коннекта с модулями по ModbusTCP и отслеживания их состояния. Как из пушки по воробьям. ))))

Похожие темы

  1. Безопасное состояние выходов
    от VaBo в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:21
  2. МК110-4ДН.4Р безопасное состояние выходов
    от Ярослав555 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 16:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  4. МОДУС 5626. Безопасное состояние
    от Elka в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 10:03
  5. Ответов: 9