Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Калибровка облачных входов.

  1. #1
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию Калибровка облачных входов.

    Добрый день, господа.
    Установил шлюз (оператор Мегафон), два модуля МВ110-224.8А. Подключены датчики PT100 (-40 +120 градусов) 16 штук. Холодильники. Необходимо откалибровать показания.
    Как это сделать? Перерыл кучу тем, дельного ничего нет.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Входы калибруются в приборе МВ110, а не в облаке.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый. Да. Такой темы нет на форуме, т.к. ни у кого проблем с этим видимо не было!!!
    Ведь в пункте "7.6 Коррекция измерительной характеристики датчиков" в самой инструкции к прибору https://owen.ru/uploads/211/re_mv110...47-1.18_a4.pdf хорошо описан способ коррекции с применением параметров in.SH и in.SL, а в инструкции https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf хорошо описан механизм добавления параметров любых приборов в OwenCloud для редактирования.
    Хочу так же предупредить о том, что местные специалисты жуть как не любят новичков не читающих инструкции.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Откалибровать. То есть привести показания прибора к показаниям какого-то выверенного значения. Это делается через Конфигуратор M110
    2. Вывести значения в облако ОВЕН. Пример с последовательностью действий настройки шлюза ПМ210, более понятных новичку, оформил в статье
    https://fast-project.ru/articles/pod...owencloud.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Ну я не совсем новичок. Калибровка в поле у заказчика это все понятно ( и PT100 я выбрал 00385 собственно правильно), но если нет возможности приехать? Я где-то видел в облаке формулы. Думал можно прикрутить к каждому каналу поправку (погрешность линейная). Забыл где видел и как это реализовать. Как то скудненько, облако, облако, на конференции такую рекламу навели, по факту как СКАДА для Ардуино.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Ну я не совсем новичок. Калибровка в поле у заказчика это все понятно ( и PT100 я выбрал 00385 собственно правильно), но если нет возможности приехать? Я где-то видел в облаке формулы. Думал можно прикрутить к каждому каналу поправку (погрешность линейная). Забыл где видел и как это реализовать. Как то скудненько, облако, облако, на конференции такую рекламу навели, по факту как СКАДА для Ардуино.
    В облако можно добавить шаблоны по протоколу Овен. По протоколу Овен доступны изменения характеристик входов.

    2022-07-27_12-30-39.jpg

    Только по протоколу Овен адресация модулей должна быть кратна 8. Для применения изменений потребуется перезагрузка по питанию.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    Самое главное обратите внимание на DIP-переключатели шлюза
    jp.jpg

  8. #8
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    О. Супер, то что надо. Ехать все равно придется, конфиг менять. Всем спасибо.

  9. #9
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Добрый день, господа. Тема так и не завершена. Запилил мнемосхему. Добавил шаблоны записи (сдвиг характеристики по каждому каналу). Прикрутил кнопки с ссылкой на шаблон записи, галочка подтверждения стоит. Далее - Вы успешно запустили шаблон записи, и ничего не происходит. В шлюзе ДИПов на запрет записи нет. Саппорт тоже не знают в чём может быть косяк. Прошу совета, кто продрался уже...

  10. #10
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Screenshot1.pngScreenshot2.png Так решение и не найдено. Что, неужели никто не двигал характеристики, или не записывали в приборы?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Калибровка НПТ-1К
    от Guchi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:21
  2. Калибровка НПТ-1
    от vitaliy_jmsk2012 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 07:44
  3. Калибровка ТРМ 101
    от Антон Х в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 19:28
  4. Калибровка ТРМ 151-03
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:17
  5. РМ1-калибровка
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •